冷水机选择多少匹的算法如何计算制冷量?

如题所述

冷水机选择如下:
根据需要的制冷量来进行计算冷水机的大小。
需要的制冷量,就要看用途,比如民用一般是根据软件计算维护结构室内人员,室内电气设备照明等计算需要制冷量。若没有这些参数,可以根据估算指标,但是这个指标仅仅用于初步计算(估算指标一般取120瓦至150瓦一平方米),而不能用于施工图的设备选择。
对于工业来说,这个就不能简单按单位指标计算了,需要知道工艺设备的散热量,其它计算同民用建筑。
另外,空调设备选择实际上是不说多少匹,这个匹的说法仅仅用于小型或者家用,一般单台设备最大就20匹,更大的就是组合或者离心机组螺杆机组了。更多使用的制冷量单位是千瓦,对于大型系统也有用冷吨为单位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-25
制冷功率需匹配设备产热功率,制冷效率超出的量决定了制冷速度的快慢。冷水机的准确选型,制冷量的准确计算是很重要的,我们根据冷水机的制冷量计算公式:制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数,可以很清楚地看到哪些因素影响着设备的选型。
在公式中,冷冻水流量为设备工作时的冷水流量(单位为L/s),温差则是设备进出水管道温度的差值,4.187是水的比热容,系数的话风冷式系数为1.3、水冷式系数为1.1,将手上的这些数据代入公式内进行计算,就能得到较为准确的冷水机制冷量了。
而通常对于冷水机的选型,都会以多少匹(HP)来划分,比如标准的5HP、10HP到非标的50HP、100HP、180HP等,还有就是额定制冷量,比如制冷量需求为9.07KW的情况,选择小型3HP的冷水机就足够了。当不知道如何选择合适的冷水机组,可以去咨询专业冷水机厂家,比如国内较好的有开利,约克,中能温控等。本回答被提问者采纳
相似回答