给排水管道预埋有什么常见问题

如题所述

一、穿墙管道未按规范要求设置穿墙套管。
【存在问题】穿墙套管的设置不符合相关规范。
【主要原因】缺乏对规范的了解,施工前准备工作不足,未考虑到管道穿越楼板或墙体时的套管设置问题。
【纠正措施】重新检查并补装遗漏的套管。
【预防措施】严格按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求,管道穿越楼板或墙体时必须设置金属或塑料套管。
二、套管高低不一、偏位。
【存在问题】(1)套管高度不一致。(2)套管设置时未考虑管道保温。(3)套管与管道中心偏差较大。(4)套管与管道之间未进行封堵。
【主要原因】(1)管井内管线排布深化不到位。(2)保温管道套管预埋时未考虑保温层厚度。(3)套管安装时定位不准确、固定不牢固、垂直度偏差较大。(4)套管与管道之间空隙封堵遗漏。
【纠正措施】(1)调整套管高度一致,保证与管道同心。(2)考虑保温层厚度,设置相应套管。(3)完善套管与管道之间的封堵。
【预防措施】(1)严格执行规范要求,确保套管顶部高度符合标准。(2)提前进行管井内管道综合排布,明确套管规格、数量及安装位置。(3)注意保温管道与不保温管道套管规格的选择,并进行施工技术交底。(4)套管安装时定位准确、固定牢靠。
三、管线预埋质量控制。
1. 电气管线甩口位置应根据各工种安装配合图确定,注意避开梁、风管、水管、桥架等。
2. 弯曲半径应符合规范要求,埋地或楼板内管子弯曲半径为管径的10倍,墙内管子为管径的6倍。
3. 预埋在混凝土内的管线连接需采取切实可行的保证措施,确保接口固定、不漏砂浆,保证金属管道连接处的接地电气通路。
4. 吸顶灯位置要居中对称,与相邻烟感器相距50cm以上,保持平行线。
5. 地下室各类设施的埋地管线预埋应根据实际数量和管径确定甩口位置,注意立管与墙面及基础的尺寸。
6. 开关、插座盒边的标高、预留位置要准确,注意与门边的距离。
7. 电气房间、设备机房的接地干线需按规范要求预留供接地线引出的铁板。
等等问题,需参考相关建筑网络资源,如筑龙网等,以获取更多细节和解决方案。