给排水管道预埋有什么常见问题

如题所述

第1个回答  2016-12-13
一、穿墙、楼板或屋顶的管道均应埋设套管
穿墙套管必须在土建砌体砌筑预留高度或钢筋绑扎到套管高度时预埋。穿剪力墙的套管周围用钢筋加固,并用电焊固定,防止浇砼时移位。穿楼板的套管在模板支撑后,绑扎钢筋时埋设,同样其周围用钢筋加固,并用电焊固定,防止浇砼时套管移位。
二、楼板预留洞

淘汰传统的预留法如木盒、铁皮盒、塑料套管,避免跑模、变形等弊端,采用可提式钢管盒预留法,材料利用废旧钢管,制作时,套管高度为250mm,套管管径比图纸设计的管径大两个等级,在离预留盒上口80mm处焊接一个Φ6圆钢煨成的提手,以备混凝土达到一定强度后便于拔出,同时在预留盒的底口用钢板封堵好。
【存在问题】
穿墙管道未按规范要求设置穿墙套管。
【主要原因】
(1)缺乏对相关规范的了解,施工前的各项工作准备中,根本没有考虑到管道穿越楼板或墙体套管设置问题。
(2)土建与安装配合不到位,墙体施工时预留套管出现移位、遗漏情况。
【纠正措施】
(1)认真检查管道穿越楼板或墙体是否漏设套管。
(2)在土建洞口修补前将套管补装完成。
【预防措施】
严格按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的要求,管道穿越楼板或墙体应设金属或塑料套管。
问题示例2:套管高低不一 、偏位
【存在问题】

(1)同部位套管高低参差不齐。
(2)套管设置时没有考虑管道保温。
(3)套管与管道中心偏差较大。
(4)套管与管道之间没有进行封堵。
【主要原因】
(1)管井内管线排布深化不到位。
(2)保温管道套管预埋时,没有考虑管道保温层厚度。
(3)套管安装时定位不准确、固定不牢固、垂直度偏差较大。
(4)套管与管道之间空隙封堵,点多面广,容易遗漏。
【纠正措施】
(1)同一位置管道套管应调整一致。
(2)对有保温的管道提前考虑保温层的厚度,设置套管与之相匹配。
(3)重新调整套管,保证套管高度一致、与管道同心。
(4)查漏补缺,完善封堵。
【预防措施】
(1)严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求:安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm;同部位有多根管道,其套管高出装饰地面的高度应一致。
(2)提前对管井进行管道综合排布,确定套管规格、数量及安装位置。
(3)注意保温管道与不保温管道选用套管的规格,并做好施工技术交底
(4)套管安装时定位准确、固定牢靠,保证与管道中心一致。
(5)管道安装完毕,管道与套管之间应及时采用不燃材料进行封堵。
一、管线预埋质量控制
1、下插的电气管线的甩口位置要按各工种的安装配合图确定。
a. 弄清下插部位是否有装潢吊顶;
b. 注意避开梁下风管、水管、桥架、设备;
c. 注意建筑墙体中心线位置,并弄清墙体厚度,确保开关、插座管在墙体保护层内量。
2、弯曲半径应符合规范要求。
a. 埋地或楼板内管子弯曲半径是管径的10倍,墙内管子弯曲半径是管径的6倍,施工时用弯管机或专用工具施工。
3、预埋在混凝土内的管线的连接要有切实可行的保证措施。
a. 接口固定牢固不脱节;
b. 严密不漏砂浆的措施;
c. 保证金属管道连接处的接地电气通路。
4、走道、楼梯的吸顶灯位置的确定。
a. 要居中对称,(灯具边缘)与其相邻的烟感器要相距50cm以上;
b. 同在一条中心平行线上。
5、地下室集水坑、水泵房、风机、空调、配电屏柜的埋地管线的预埋。
a. 要根据设备的实际数量、管径,甩口位置要到位,不得漏埋;
b. 特别注意出地坪的立管与墙面及基础的尺寸要符合要求;
c. 登高管的下部弯头必须隐蔽在楼板完成面以内。
6、剪力墙及柱子上的开关、插座盒边的标高、预留位置。
a. 要注意与门边的距离以15cm为宜;
b. 用水平管根据设计要求以土建提供的标高线预测定标高,不准以己浇筑的毛地坪估算。
7、电气房间、设备机房所有需接地的等电位联结的接地干线。
a. 不管有无没计,都要按规范要求预留供接地线引出的铁板,做到有备无患。
等等问题,参考筑龙网本回答被网友采纳