安川变频器SC故障如何解决?

如题所述

唯远分享变频器出现SC故障解决办法。
分析检修:SC短路故障多是由于IGBT功率模块的损坏而导致的,功率模块触发极的短路往往会导致上电就显示短路故障。驱动电路的损坏也会引起SC故障报警。往往是一运行,SC故障就会出现了。那就只能通过测量功率模块,检测驱动波形来排除故障了,安川变频器上桥使用了驱动光耦PC923
,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦;安川的下桥驱动电路则采用了光耦PC929,
这是一款内部带有放大电路及检测电路的光耦。此外电动机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现都有可能是IGBT模块损坏。
IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏,如负载发生短路,堵转等;其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏。