探析建筑防雷接地是怎么做的?预埋施工时需要注意哪些问题?

如题所述

一、基础接地
1. 防雷接地施工要求
防雷接地焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合规定:圆钢与圆钢搭接长度不小于圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接不小于扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;扁钢与钢管或角钢焊接时,应紧贴3/4钢管表面或紧贴角钢外侧两面,上下两面施焊。焊接点应无缺陷,焊缝饱满,清除药皮并采取防腐措施。
2. 接地装置工艺流程
利用建筑物基础圈梁内对角的二根主钢筋焊接成环网,引下线与环网焊成一体。接地体(线)的连接应采用焊接,要求焊缝饱满且机械强度足够,无缺陷,焊接处药皮敲净后做防腐处理。基础接地工程完工后,进行接地电阻测试,要求R<1欧姆,未达标时增加人工接地极。
3. 避雷引下线暗敷设做法
利用结构柱内主筋作引下线,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不小于Ф16㎜。按设计要求标记引下线位置,距室外地面0.5m处焊接断接卡子,逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线。柱内引下线与梁内均压环可靠焊接,每层引下点焊接后进行隐检,填写隐检记录。
4. 接地扁钢的预埋
预埋地点包括给排水、电缆、电线、煤气进户处,电缆、信息线、电话线进入管,高低压配电室,泵房配电柜处等。预埋时遵循设计要求,确保导电体连接。
5. 卫生间等电位做法
卫生间四周圈梁内两主筋焊接,底板面筋按600*600跨接焊接成网格,并与圈梁钢筋连接。卫生间局部等电位盒(距地300mm)与由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接。
二、防雷施工
1. 均压环
均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。设计要求每隔6米设一均压环,可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,与所有引下线连接。
2. 避雷针
避雷针通常设置在建筑物的最高点与突出点,如屋脊、檐角、平屋面女儿墙角。
通过以上介绍,对建筑防雷接地施工和预埋施工注意事项有了基本了解。更多相关信息,欢迎访问中达咨询查询。关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,可点击官网客服免费咨询。