77问答网
所有问题
当前搜索:
建筑物防雷接地
防雷接地
符合哪些规范要求?
答:
GB 50057-2010 《
建筑物防雷
设计规范》二、 相关标准具体要求 本工程为监控系统雷电防护,包含立杆直击雷防护和监控系统电源系统防护。人工垂直
接地
体的长度宜为2.5m。其间距以及人工水平接地体的长度宜为5m,当受地方限制时可适当减小。人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,并宜敷设在当地冻土...
建筑物
的
防雷接地
电阻要求是多少呢?
答:
根据《
建筑物防雷
设计规范》一类建筑,独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。二类建筑,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击
雷接地
宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接...
防雷接地
分几类
建筑物
?
答:
一、第一类
防雷建筑物
:制造使用或者存储火药、炸药、起爆物、火工品等大量危险物的建筑,遇到火花会爆炸,并且有可能造成巨大人身伤亡和经济损失的建筑物。二、第二类防雷建筑物:1、国家级重点文物保护建筑;2、国家级会堂、办公楼、档案馆、国际机场、大型展览馆、大型候车站、国际港口客运站、国宾馆、大...
什么是
防雷接地
?防雷接地装置包括哪几部分?
答:
减小
建筑物
内部的雷电流及其电磁效应,如采用电磁屏蔽、等电位连接和装设电涌保护器(SPD)等措施,防止雷击电磁脉冲可能造成的危害。
防雷
装置是指接闪器、引下线、
接地
装置、电涌保护器(SPD)及其他连接导体。防雷分类 1) 第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0...
建筑物
采取
防雷
措施应遵循什么的原则?
答:
(1)总体原则 各类防雷建筑物均应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其他设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位联结。
建筑物防雷
设计主要包括六个要素:接闪功能、分流影响、屏蔽作用、均衡电位、
接地
效果和合理布线等。现代建筑内电子设备较多,应通过采取...
防雷接地
规范 防雷接地必读
答:
由等电位连接系统、共用
接地
系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成,主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应。 2.0.7共用接地系统common earthing system 将各部分
防雷
装置、
建筑物
金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接...
防雷接地
分为几类?
答:
根据
建筑物
防护类别不同,分为三类,一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。
防雷接地
一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种...
防雷接地
有哪几种接地方法?
答:
防雷接地
通常有几种方法:(1)利用管桩内的主筋为接地体;(2)利用承台的底筋和插筋为接地体;(3)是采用人工接地体。一般认为,以管桩内的预应力主筋作为接地体,这种做法接地电阻值最低,最稳定,成本最低。但在具体的防雷施工实践中,管桩不宜利用桩主筋作为防雷接地体,否则可能危及到
建筑
结构安全:一...
建筑物防雷接地
施工要求有哪些?
答:
建筑物防雷接地
施工要求包括以下几个方面:接地装置的设置:接地装置包括接地极和接地线,应按照设计要求进行设置。接地极的材质和规格应符合规范要求,接地线的材质和规格也应符合规范要求,且应与接地极连接牢固。接地电阻的要求:接地电阻是衡量接地系统是否良好的重要指标,应按照设计要求进行测量和测试。
防雷接地
工程施工及验收规范
答:
防雷接地
工程施工:施工准备-接地装置安装-引下线暗敷-避雷带支架制作安装-支架-避雷网安装-避雷针安装-接地电阻测试。验收规范如下:1、防雷分类问题
建筑物
应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷的要求分为一、二、三类防雷建筑物。2、接闪器和引下线的问题 接闪器在一般...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
别雷线土地怎么安装
建筑基础防雷接地做法
建筑防雷接地施工规范有哪些
防雷接地引下线做法
建筑防雷施工
农村房屋防雷接地做法
防雷引下线做法示意图
楼顶防雷正确焊接方法图片
防雷接地方法