消防管道试压值是多少?

如题所述

规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0mpa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4mpa);高于1.0mpa时,工作压力加0.4mpa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05mpa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-16
1、当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;
2、当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。
3、操作及注意事项:
对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。
水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
相似回答