推荐答案 2021-08-10
消防管道试压值是1.5倍的设计压力,
这是GB 59235-2010的要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/I3pWpNqN3GI8pNYvWW.html
其他回答
第1个回答 2021-08-10
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。
相似回答
消防管道试压多少
压力
答:
1、对于生活给水和消防给水管道,
试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa
。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。2、对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为...
消防管道试压值是多少?
答:
1、当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时
,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;2、当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。3、操作及注意事项:对管网注水时,应将管网内的空气排净,...
消防管道
严密性
试压数值
答:
1. 根据GB 50261—2005自动喷水灭火系统施工及验收规范,
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时
,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa;若设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。2. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在注水过程中,...
消防管道试压多少
公斤
答:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定,常规消防管道进行试压时,
应当控制在1.6兆帕(MPa)的范围内
,这相当于16公斤的力。这个压力值是经过精心设计,以保证管道在正常工作条件下不会出现过大的压力负荷,从而确保阀门等部件的耐压性能和系统的稳定性。试压压力过大会带来风险,例如,管道上的阀门...
消防管道试压值是多少?
答:
消防管道试压值是
1.5倍的设计压力,这是GB 59235-2010的要求。
消防管道试压
要打
多少
公斤
答:
1. 生活给水和
消防
给水
管道
的试验压力应至少为0.6MPa,且为工作压力的1.5倍。强度试验要求在实验压力下保持10分钟,压力降不超过0.05MPa视为合格。随后,将压力缓慢降至工作压力,若无泄漏,则严密性试验合格。2. 对于自动喷淋灭火系统,当设计工作压力不超过1.0MPa时,水压强度
试验压力为
设计工作压力...
消防管道试压多少
公斤合格
答:
1.
消防管道试压
时,标准压力通常设定为16公斤。2. 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,在进行消防管道试压时,应确保压力不超过1.6MPa,相当于16公斤力。3. 如果试压压力过高,可能会导致消防管道上的阀门损坏,因此需要严格控制试压标准。