我小区有280户居民应使用多大的变压器才合理?

我小区有280户居民应使用多大的变压器才合理?

由于小区居民住户用电为单相220V,变压器输出为三相380V。所以280户居民用电要均摊到三相电中,即每相有280/3=94户用电。假设每户用电功率约为5KW,94户用电功率为470KW。在变压器处因住户用电有同期率,所以还应乘以0.9 : 470×0.9=423KW。家庭住户电器功率因数较低约为0.72,还应做电容器补偿,补偿量为360KVAR。补偿后小区居民用电总负荷为426KVA。由于变压器运行时自身损耗最小时出现在变压器负荷站其总功率的70%左右,则变压器的容量为:
S=426/0.7=608KVA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-04
630KVA足够了