住宅小区如何选择公变压器容量?

1.一小区800户+一层500mm2商场应该选多大容量呢?
2.一台315kva变压器已供一小区600户用电,问还有一栋70户能接入该变压器吗?

小区住宅用户的变压器容量的计算方法
按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在一户一户的总和是5500÷1.732 ≈ 3176KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率5500÷1.732≈3176KW,根据居民用电的情况,功率因数现在0.85-0.9,视在功率Sp=P÷0.85 3176/0.85≈3737KVA 。
还可以怎么计算,先把总5500功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,5500÷3=1833.33KW,然后,把这个单相用电转换成三相用电,1833.33×1.732≈3175.33KW,再除于功率因数0.85也≈3737KVA。
按照这个数据套变压器的标准容量, 建议选择二台变压器,总容量为3600KVA,一台2000KVA的,另一台1600KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台2000KVA的变压器。
你这里首先将每户大概设计多少容量,一般用户4-8KW,150㎡的用户一般8-12KW,特殊用户10-15KW,另外,将用户数计算好后还要加上,小区公共用电的容量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-02-22
高层建筑变压器容量选型计算:考虑到有住宅无人居住,大功率用电器不会同时使用,还有一些需要持续运行的公共用电(比如电梯,自来水泵等),同时需用系数,选取0.6 户数1000 每户6kw计算

1000*6*0.6=3600kw

功率因数取0.9,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008之规定,配电变压器,其长期负载率不宜高于85%

由此变压器选择应为:

3600*0.85=3060kw

选取3台1000KVA变压器即可

单位面积功率法:

非高档小区,功率按照35W/平米计算,每户100平米,共计1000户,则总容量应为:

0.035KWx100000=3500

变压器选择为3500*0.85=2975kw

选取3台1000KVA变压器即可

不同的计算方法,对结果有一定的影响,但是对总的容量和变压器选择,影响不大。我们在做设计时候,要尽量的多贴近小区的实际使用环境,这样计算出来的数据才更为准确。
第2个回答  推荐于2017-09-13

    在实际选择中,应该坚持着“小容量,密布点”的原则

    配电变压器位置应尽量位于负荷中心,且供电半径不超过0.5千米。

    配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,

    而在此时变压器的容量称为经济容量。

    但是负载如果比较稳定,那么连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。

第3个回答  推荐于2018-11-10
800X8=6400KW
6400KWX0.5(使用系数)=3200KW+50KW商场=32500KW(满载运行)
选3台1000KVA变压器,,3000(KVA)X0.9(功能因素)=2700KW······必要时可超载百分之十运行

315KVA变压器供670户太小了,,,
670X8=5360KW,
5360X0.5=2680KW
2680KW/0.9=2977KVA
选3台1000的相变本回答被网友采纳
第4个回答  2012-07-21
总共需要2500KVA变压器,原来的315变压器太小了。可能是新建小区没有注满人。