冷却水加药硫酸小桶应该设置多少药量

如题所述

冷却水加药硫酸小桶应该设置多少药量
1,循环冷却水系统加酸主要是降低pH值稳定碳酸氢盐,在循环冷却水系统中加入硫酸(加盐酸会带入氯离子,增强腐蚀性,加入硝酸则会带入硝酸根离子,给硝化细菌提供养份,促进硝化细菌的繁殖)将水中碳酸盐钙硬转变为溶解度大的非碳酸盐钙硬,使水中的碳酸盐钙硬降至结垢危险限制之下,防止产生碳酸钙水垢。
2,加酸后,水中钙含量并未减少,但碳酸盐碱度减少了,因而碳酸钙结垢的可能性就人为降低了,碱度降低之后,pH值也相应的下降,当pH值接近pHs或2pHs-pH接近6.0时,水质稳定,不结垢碳酸盐钙水垢。
3,由于投加硫酸之后(pHs:碳酸钙饱和pH值),pH值降低至6.0-7.0,使结垢性水质变为腐蚀性水质,解决了水质结垢问题,水质腐蚀问题产生了,水质腐蚀问题的产生就需要投加缓蚀剂来解决腐蚀问题。
4,由于循环冷却水系统加酸控制碳酸钙盐结垢,pH值这一指标很重要,这时就需要引入在线pH计自动监测控制,因为采用人工监测或者广泛pH试纸检测操作,将无法准确快速的汇报出数据以控制加酸量。再因硫酸自身的特性,操作过程中存在一定的安全问题,还有就是在加酸时操作不好就会造成换热设备、管道的腐蚀及浪费缓蚀剂的用量。