设备冷却水水质要求
中央空调水处理
冷却水
和冷冻水的国家
水质
标准是什么?
答:
敞开式循环冷却水应符合如下水质要求:.
总硬度(以CaCO3计): ≤700mg/L;•总碱度(以碳酸盐硬度CaCO3计):≤500mg/L
;•电导率: <3000 μs/cm(20℃);•悬浮物SS:≤20mg/L 或根据换热器对SS更严格的要求而定;•油: <5mg/L;•酸碱性: pH≥6.5...
空气压缩机
冷却水
的
水质
,水温有哪些
要求
答:
您好,对通过压缩机组水冷系统的冷却水,
要求它既不腐蚀冷却装置和管道,又要防止在冷却装置表面生成水垢影响冷却效果
,并且还要限制水中所含的机械杂质和有机物的含量,以免沉积堵塞水路造成断水,使机组温度升高达到油蒸气自燃,造成压缩空气系统爆炸的事故,使设备、管道损坏,矿山停产、人员伤亡等。这类事...
热镀锌
冷却水水质
的
要求
答:
水质不易结垢等。据查询百度百科资料,
水温、水的浑浊度要低,水质不易结垢,不易滋生菌藻,对金属设备不易产生腐蚀这些都是热镀锌冷却水水质的要求
。用于冷却镀锌钢管的冷却水,最好用清彻的河水或地下水,不能用混浊度、色度大,含悬浮物及油花的水。
中央空调对
冷却水
的
水质
标准有哪些
要求
?
答:
中央空调制冷系统的冷媒水和冷却水的水质标准主要有两点:一是含酸、碱、硫等腐蚀性元素不能超标
,以防止对设备产生腐蚀和结垢,而影响设备的使用寿命;二是水质应符合卫生标准,不产生微生物和藻类物质。因此,中央空调系统必须设置水处理装置,使冷却水的水质达到见表4-11所规定的指标。表4-11 冷却水...
简述空压机冷却系统
设备
对
冷却水
的
要求
有哪些
答:
一般
要求
用软化水,防止在使用中结垢影响传热,还可以添加防冻液,防止冬天冻坏机体。
冷冻水
冷却水
的
水质
检测报告中,有电导率、硬度、碱度、浊度等等参数,综 ...
答:
导电率小于3000mg/l、浊度小于50、铜、铁、均小于1 .、ph值在7.5~10 总硬度小于600、用碱度小于600
直拉单晶炉对循环
水冷却
系统中的水有哪些
要求
答:
直拉单晶炉对循环
水冷却
系统中水的
要求
:1、流量≥10立方米每小时每台。2、压力为0.1-0.2MPa。3、
水质
PH值6-8。4、硬度≤50mg/L。5、CLˉ≤10mg/L。6、直拉单晶炉循环冷却水供水系统采用软水循环冷却以保证循环
冷却水质
和节约水资源,同时设有自来水冷却系统,作为停电等不能供给循环水时应急...
锂电池工厂循环
冷却水要求
答:
1、保证连续供水。锂电池工厂循环
冷却水
系统必须设置备用泵等连续供水的措施,不能出现冷却水断供情况。2、确定水温、水压等指标。冷却水系统的水温、水压要求根据工厂生产工艺条件确定,对于水温、水压、运行等要求差别较大的设备,循环冷却水系统需分开设置。3、循环冷却水系统补水
水质
需满足生产
设备要求
,...
工业循环水指标有哪些?
答:
循环
冷却水
的
水质
标准表如下图:工业循环水主要用在冷却水系统中,所以也叫循环冷却水,因为工业冷却水占总用水量的90%以上。循环冷却水分为封闭式(密闭式)和敞开式两种。封闭式冷却水系统中,冷却水不暴露于空气中,水量损失很少,水中各种矿物质和离子含量一般不发生变化。敞开式循环水系统中,水的再...
冷却
用水在
水质
方面应满足哪些条件以稳定生产、不损坏
设备
?
答:
第一
水质
要好,要除去钙镁等离子,除去杂志,以免结诟,还有,水的酸碱性要中和,不能腐蚀
设备
,处理过的水,基本显中性,软水,要定期检验