如果雨淋阀主机上显示故障了,那么有可能是下面几个原因造成的。 1、雨淋阀缺陷现象 5台水轮发电机消防水系统打开雨淋阀前后蝶阀时,发电机管网侧进水,雨淋阀存在不能关闭现象。
2、故障原因分析
(1)雨淋阀本体结构缺陷造成发电机管网侧进水。
a、隔膜室隔膜片损坏漏水,产生不了作用于活塞及顶杆的作用力。
b、顶杆断裂,不能将隔膜室水产生的作用力传递到转臂。
c、转臂损坏,不能将阀瓣组件紧锁于阀座面。
d、阀瓣密封垫损坏,雨淋阀关闭后有内漏。
e、人工复位机构损坏,雨淋阀打开后不能人工复位关闭。
针对雨淋阀结构缺陷的可能性,对雨淋阀进行了分解检查,经检查雨淋阀隔膜片完好,顶杆、转臂和人工复位机构无缺陷,阀瓣密封完整,密封良好。
(2)隔膜室供水水压和流量不满足要求
隔膜室供水管过滤器检查滤网干净无杂质,供水管路检查畅通,无堵塞现象。雨淋阀后蝶阀关闭后通水试验,隔膜室水压0.75MPa。水压和流量满足要求。
(3)系统管路安装存在缺陷
水轮发电机消防水系统如下图:
soso_tc_slider_img
雨淋阀前后各装有一个管道过滤器和手动蝶阀。电气控制电磁阀的排水管、手动紧急操作手阀的排水管、水力警铃的排水管和雨淋阀排水管汇集到一个排水管后排到水轮机层排水沟。隔膜腔供水水源取自雨淋阀前弯管。根据雨淋阀安装要求,隔膜室供水管路安装必须从雨淋阀水源控制阀门之前引出。
在雨淋阀前少安装一道雨淋阀水源控制阀,当打开系统控制蝶阀供水时,隔膜室和雨淋阀前同时进压力水,隔膜室水压还未建起,雨淋阀阀瓣前已有水压,将阀瓣打开,水流进入雨淋阀管网侧。
四、处理方法
1、针对分析的雨淋阀存在的缺陷,有如下两种处理方案:
方案1、在雨淋阀前加装一道DG150的阀门做为雨淋阀水源控制阀,隔膜室供水管路从加装的雨淋阀水源控制阀前取出。
方案2、改造隔膜室供水管路,从现有的系统控制蝶阀前取水,在隔膜室供水管上加装一个球阀和活接。便于检修时隔断水源和管路的拆装。
2、方案对比:实施方案1时,需采购一个DG150的蝶阀和管路,由于系统管路已装配,加装阀门位置受限,需重新装配消防水系统管路、阀门。费用高,投入人员多,施工工期长,存在安全风险高。实施方案2时,采购一个1/2"球阀,1/2"活接和管路,装配隔膜室供水管。费用低,投入人员少,施工工期很短,安全风险低。
3、经方案1和方案2的对比,按方案2进行了隔膜室供水管路改造。先对1号水轮发电机消防水系统进行了改造。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-22
电磁阀是一个磁铁线圈,一般情况下不会短路的,你认为有问题可以在模块和电磁阀之间增加中间继电器。模块控制继电器,继电器控制电磁阀,如果报警主机还报故障的话,与电磁阀就没有任何关系了。是否需要加二极管取决于报警设备本身,与电磁阀没有关系。问:雨淋报警阀组常见故障的原因及处理方法有哪些?

答:雨淋报警阀组常见故障的原因及处理方法如下:

1.自动滴水阀漏水

(1)故障原因分析

①产品存在质量问题。

②安装调试或者平时定期试验、实施灭火后,没有将系统侧管内的余水排尽。

③雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封。

(2)故障处理

①更换存在问题的产品或者部件。

②开启放水控制阀排除系统侧管道内的余水。

③启动雨淋报警阀,采用洁净水流冲洗遗留在密封面处的杂质。

2.复位装置不能复位

(1)故障原因分析:水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面。

(2)故障处理:拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位。

3.长期无故报警

(1)故障原因分析

①未按照安装图纸进行安装调试。

②误将试验管路控制阀常开。

(2)故障处理

①检查各组件安装情况,按照安装图纸重新进行安装调试。

②关闭试验管路控制阀。

4.系统测试不报警

(1)故障原因分析

①消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网。

②水力警铃进水口处喷嘴被堵塞、未配置铃锤或者铃锤卡死。

(2)故障处理

①拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位。

②检查水力警铃的配件,配齐组件;有杂物卡阻、堵塞的部件进行冲洗后重新装配到位。

5.雨淋报警阀不能进入伺应状态

(1)故障原因分析

①复位装置存在问题。

②未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态(隔膜室控制阀、复位球阀未关闭)。

③消防用水水质存在问题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器。

(2)故障处理

①修复或者更换复位装置。

②按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态(开启隔膜室控制阀、复位球阀)。

③将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位。

6.传动管喷头被堵塞

(1)故障原因分析

①消防用水水质存在问题

②管道过滤器不能正常工作

(2)故障处理

①对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防水

②检查管道过滤器,清除滤网上的杂质;火灾更换过滤器
第2个回答  2023-08-27
以下是雨淋阀行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。
    官方电话官方服务
      官方网站阀门官网
相似回答