77问答网
所有问题
当前搜索:
雨淋阀怎么关
雨淋阀
检修根据国家什么标准执行
答:
停止操作的步奏如下:
第一步:关闭主供水控制阀 第二步:打开雨淋阀的控制阀和系统上的其它辅助排水阀 第三步:关闭隔膜室的供水阀
第四步:此时即可进行维护保养工作
如何关闭
消防喷淋自动喷淋呢?
答:
关闭消防喷淋自动喷淋要去管井处,关闭信号阀,再打开本层的末端放水阀排空管网的水,就可以更换喷头了
。消防自喷打开后喷淋泵可以现场手动或远程关闭,但喷淋头是没法关闭的,因为喷头启动是破坏性的,需要更换。自动控制消防喷淋系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防...
雨淋阀
构建组成原理是什么?
怎样
调试?
答:
开启放水阀(16)和开启球阀(5、9),然后慢慢打开进水端隔离蝶阀,对雨淋报警阀冲水,完全排出空气
,然后关闭球阀(9)使雨淋报警阀关闭,关闭加速复位阀(5),然后等雨淋阀上腔的余水排完后关闭阀(16)。此时雨淋阀就处于准备工作状态。测试警铃:关闭警铃隔离阀(11),开启试警铃球阀(10),水力警铃应...
雨淋阀
构建组成原理是什么?
怎样
调试
答:
开启放水阀(16)和开启球阀(5、9),然后慢慢打开进水端隔离蝶阀,对雨淋报警阀冲水,完全排出空气
,然后关闭球阀(9)使雨淋报警阀关闭,关闭加速复位阀 (5),然后等雨淋阀上腔的余水排完后关闭阀(16)。此时雨淋阀就处于准备工作状态。测试警铃:关闭警铃隔离阀(11),开启试警铃球阀(10),水力警铃...
消防
雨淋阀
组关不严
如何
处理?
答:
打开雨淋阀阀体,检查内部隔膜或阀瓣密封垫是否损坏。更换新的密封垫就行了
,大多数雨淋阀漏水都是因为这个原因,也不排除信号蝶阀损坏问题。
雨淋
自动喷水灭火系统的电磁
阀
什么作用
答:
电磁阀是火灾探测器发信号后,泄第三腔室压力的那个阀,从而打开
雨淋阀
瓣。电磁阀不能自动
关闭
,必须手动拉或摁保持几秒钟才可关闭,防止火灾时电磁阀误关造成雨淋阀组关闭。
什么是
雨淋
报警
阀
?
答:
(1)杠杆型
雨淋阀
杠杆型雨淋阀主要由阀体、阀瓣、推杆、摇臂等组成。杠杆型雨淋阀平时靠着力点力臂的差异,使推杆所产生的力矩足以将摇臂隔板锁紧,使其保持在
关闭
位置。发生火灾时,当任一种传动装置(易熔锁封、闭式喷头或火灾探测器)发出警报信号后,即自动打开电磁泄压阀,使雨淋阀推杆室内的...
报警阀电磁
阀如何关闭
答:
原理:一旦发生火灾,安装在保护区感温感烟火灾探测器发出火灾报等信号。火灾报警控制器或消防控制中心,接到报警信号后发出指令打开
雨淋阀
上电磁阀,使雨淋阀开启,压力水流进系统侧管网,变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出报苦,压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,并启动消防泵。预作用系统预作用...
预作用报警
阀
组由什么组成的
答:
预作用系统预作用阀是由
雨淋阀
和湿式报警阀上下串接而成, 雨淋阀位于供水侧, 湿式报警 阀位于系统侧而成为预作用阀组。系统由预作用阀、水力警铃、压力开关、空压机、空气维 护装置、信号碟阀等组成, 安装闭式洒水喷头, 并以常用的探测系统作为报警和启动的装置。预作用阀系统是近几年发展起来的自动...
预作用
阀
的概述
答:
火灾扑灭后,应将电磁阀关闭,使
雨淋阀关闭
,并排除管中的水使系统充气压力保持在0.03-0.05MPa范围内,恢复准工作状态。2、施工、安装要点1)系统的主供水信号蝶阀、雨淋阀、湿式报警阀等应集中垂直安装在被保护区附近的控制室内,该控制室的温度不宜低于4℃,以免因低温隔膜腔内水冰冻而使整个系统失灵...