PLC常闭和常开的一些问题有点搞不懂

一个是初始状态下 一个是我按下w1.02的情况; setI1.00是外接传感器 常开的 就是磁性开关。按照理论来说 不是按下w1.02 w1.03应该是得电断开的 怎么会导致 w10.00 set的呢
打错字了 是w10.06 set

PLC执行步数顺序为从左到右,从上到下的顺序的,你一按W1.02你的P_0n——W1.02——W1.03——I:1.00——anSET W10.06得电接通,W10.06置位优先执行;之后再继续执行下一步W1.02——W1.03线圈,W1.03常闭才断开,由于上一步已置位W10.06你又无RST W10.06,所以保持接通。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-26
它和按钮原理一样 在你没有按下的时候 它是一直接通的 如果按下 常开点接通 长比点断开 就是这样 PLC的常开常闭 你可以这样理解
第2个回答  2014-07-26
扫面顺序问题,从上往下扫面的,当然先执行上面的了
第3个回答  2014-07-26
没见过这种编程软件,但是我认识是程序扫描的问题
你把W1.02接通W1.03这段程序放到SET的上面。也就是说两段程序颠倒下位置试试
相似回答