PLC常开,常闭的问题

请问这个程序里,最后一个STOP_ALL ,现实的设备怎么接线,是不是接常开常闭都行,只要这个点得电plant_on 就动作。。。。一般的急停不是都接常闭嘛,还有能解释下这个置复位器到底什么功能

第1个回答  2014-02-20
一般来说接常开,因为双稳态电路的输入端都是正弦脉冲信号。。置复位器就是双稳态电路。。S端输入正弦脉冲后 Q由低电位翻转为高电位。R端输入正弦信号后 Q端翻转为低电位
第2个回答  2014-02-20
SR是复位优先型双稳态触发器,START、STOP、STOP_ALL都是输入条件,其中STOP和STOP_ALL是或的关系,其输入输出状态可以归纳为:
1、START为1,STOP和STOP_ALL均为0,则置位Q,输出为1;
2、START为0,STOP和STOP_ALL任意一个为1或两个都为1,则复位Q,输出为0;
3、START为0,STOP和STOP_ALL均为0,则不动作,Q保持原值;
4、START为1,STOP和STOP_ALL任意一个为1或两个都为1,则先置位又复位,输出为0。
其中,0表示断开,1表示闭合本回答被提问者采纳
第3个回答  2014-02-20
#start /#stop #stop_all等是PLC内部的继电器的触点,而你将的是开关的触点。开关的触点启动继电器。SR是复位优先的双稳态触发器。追问

谢谢,明白了,应该是PLC内部的触点,是FC里面的程序,再问下,要是我常开换常闭能工作嘛?

第4个回答  2014-02-20
plc输入点,如果使用了常闭点,那么内部逻辑位就要用开点,如果是外部点用了常开点,那么内部逻辑位仍旧使用开点。
相似回答