为什么高压开关柜母线室内不设置加热器

为什么高压开关柜母线室内不设置加热器,我们站里好几个柜子母线室内出现放电声,应该跟潮湿有关。

母线室内由于对安全距离有严格的要求一般不会在母线室内加加热器,另外加热器本身除湿的效果也不理想,安装一个铝合金加热器(一般为150W),通过加热提高柜体内部气体温度,降低相对湿度,防止凝露形成。但是由于箱内封闭严密,加热后蒸汽不能及时排出箱外,这样就会使有凝露的地方越来越严重,而凝露较少的地方也会加重起凝露的速度。长期这样下去,会造成严重的后果,出现电缆、端子排发生锈蚀、发霉等现象,设备的使用寿命也会大大降低,严重时出现短路、设备误动等现象。可在母线室内安装HK-SEPRI-Q顶置除湿装置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-21
你的柜子本身需要安装一些仪器,比如综合保护装置啊、温湿度控制器啊等等,然后有些柜子里的保护、检测装置需要随时检测母线电压状况,所以就需要把这些东西全部引到每台柜子里,这样小母线就产生了。一般小母线的构成有:直流小母线(BM保护小母线 HM合闸小母线 KM控制小母线):这类小母线根据元件选用DC 220V或者110V的,用于直流设备供电;交流小母线(A交流电源):一般选用AC220,一般用于照明和交流设备供电;电压小母线(YHa YHb YHc):一般由本批柜子的电压互感器引出,用于综保设备保护及测量采样。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-05-11
母线室对安全距离要求很高,不能在母线室内再增加其他装置,容易引发电力事故本回答被网友采纳
第3个回答  2020-08-02
母线室有声音一般是穿墙套管放电!
相似回答