高压
环网柜技术参数?
答:
技术参数额定电压 12kV
额定电流
630A
主母线
电流 进线
柜
630A 出线柜 125A额定短时耐受电流 20kA额定短路持续时间 4S额定峰值耐受电流 50kA额定有功负载开断电流 50kA额定有功负载开断电流 630A闭环开断电流 630A额定电缆充电电流 20kA接地
开关额定
短时耐受电流 20kA接地开关额定短路持续时间 4...
开关柜主母线额定电流
应该怎么确定?
答:
2.35kV
主母线
最大持续电流的原则是和上面说的一样的,按一台变压器
高压
侧
额定电流
来选。至于线路出线
柜
的分支母线大小,应该也是和主母线一样的。3. 另外,总觉得这个主接线设计,主变容量选小了,似乎应该是25MVA比较合适
高压开关柜
铭牌上lma、lsc、tk是什么意思
答:
Ima:应该是
主母线额定电流
Isc:额定开断电流 TK:额定短时持续时间
配电柜一般要求哪些技术参数?
答:
(1)主母线4000
(2)分支母线800,500等(3)备用段40004额定短时耐受电流(kA—1s)505额定短时耐受电流峰值(kA)1256分、合闸机构和辅助回路1min工频耐压(有效值)(kV)27分、合闸机构和辅助回路额定电压(V)DC1108外壳防护等级IP402.6400V开关柜出线采用电缆下出线。高压柜主要参数...
高压
配电柜的各类详情
答:
主母线额定电流
同“额定动稳定电流(峰值)”公支母线额定电流同“主母线额定电流”防护等级 外壳为IP4X,手车室门打开时为IP2X`ZBW19系列户外箱式组合变电站 产品用途 ZBW19 系列组合(箱)式变电站 是由
高压开关
设备、低压
开关柜
、配电变压器、电能计量设备等组合成紧凑的成套配电装置,用于城市高层建筑、城乡建筑、居民...
求助!
高压开关柜
KYN28-12,
额定电流
4000A,
主母线
要选多大的?三铜排还是...
答:
双排120X10就够用了,我公司刚刚做一个工程就是按这个规格做的,当时还特意查了资料,网上的资料数据貌似有多种形式,不过实践是证实真理的唯一方法。
哈喽 麻烦问一下
高压开关柜
里面的母排怎么算有多少啊 可以简单说说嘛...
答:
高压开关柜
柜内母线选择一般考虑两方面的内容:1、回路
额定电流
,2、回路动热稳定参数,3、母线用途。对于母线用途是指用于
主母线
、支母线、接地母线等。对于主母线(也称水平母线)按系统考虑,一个系统的主母线是一致的。对于接地母线按回路的87%考虑。对于支母线则是按照该开关柜回路的额定电流和动热...
高压柜
接地
电流
与
主母线
的关系
答:
电流是选择母线大小的最小限度。进线开关柜的
额定电流
是选择母线大小的最小限度,对于
高压开关柜主母线
的选择,规格不应小于50*5,接地极是将电流或电压接入大地的放电通道。
KYNXX 800-10
高压开关柜
的
额定
电压是多少?
答:
KYNXX800-10型:具有五防功能的移开式金属铠装
高压开关柜
。“-”后面的10表示额定电压,3~10KV。标准型号一般后面还标有
额定电流
和额定分段电流。
24kv
开关柜
资质文件和国产厂家及设计尺寸
答:
额定电压:4kV;额定频率:50Hz;
额定电流
:a、
主母线
及主变进线母线桥,b、主变柜和分段柜,c、其他
开关柜
,d、接地母线≥TMY-40×5mm×mm。温升:主回路在额定电流和额定频率下的温升,应遵守GB/T11022的规定,柜内各组件的温升值不得超过该组件的相应标准的规定,可触及的外壳和盖板的温升不得...