新上车间,电缆布线有什么要求没。消防上有没有什么要求。

别人建议用绝缘子沿墙明铺,说穿管的话不好检修,桥架又贵。给个建议。

布线的防火和消防是两个概念,消防是指主要的防火设施,比如报警系统、喷淋、防火门、排烟风机等等,这些是国家强制的消防规定。

布线的防火主要考虑线缆的外皮防火和阻燃等级,比如低烟无卤外皮、CMR级别外皮、阻燃外皮等都是防火的级别。但这些不是强制的。

对于车间布线,穿管是最稳妥也最保险地方法了,并且不会有外露线缆,防止线缆外在损坏,线缆敷设好测试没问题后,基本就完全不需要再去做什么维修了。在大量线缆的情况下也可以使用线槽进行敷设。

明线很危险,长时间暴露容易老化,脱落,进水等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-12
系统布线:火灾自动报警系统的布线首先应当符合一般建筑电气系统布线的基本要求,同时,还应当根据国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,符合以下要求 1.火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、阻燃型硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。 2.消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或阻燃型塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm,当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施;采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。 3.火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用低压配电线路电缆井分别设置,如受条件限制必须合用,两种电缆应分别布置在竖井两侧。 4.从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均应加金属管保护。5.火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆,“十”线应为红色。“一”线应为蓝色,同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。 6.接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊点的端子板,其接线端子上应有相应的标号。 7.火灾自动报警系统的传输网络不应与其它系统的传输网络合用。
第2个回答  2011-07-27
消防上是有要求的。你可以查标准的。
绝缘子沿墙明铺是简单,费用低,也是可以的。
比较好是穿管,便宜也好看。也没有什么检修的。
桥架最好,也不能说贵,毕竟材料在那摆着呢。追问

在网上没找到消防对车间布线的要求,麻烦告知

相似回答