线槽内放置电线、电缆有没有什么规定只能放多少?

如题所述

最权威的规定,《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中规定如下:

金属线槽布线宜用于正常环境的室内场所明敷,有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽。具有槽盖的封闭式金属线槽,可在建筑顶棚内敷设。同一配电回路的所有相导体和中性导体,应敷设在同一金属线槽内。

同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。

控制和信号线路的电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。有电磁兼容要求的线路与其他线路敷设于同一金属线槽内时,应用金属隔板隔离或采用屏蔽电线、电缆。

常见线槽种类

绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽)。

线槽国际认证:UL 美国电气认证 CSA加拿大标准认证 CE 符合欧洲低电压设备认证 DVE 德国电气电子资讯检验认证 ROHS 国际环保认证。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-07
根据国家强制标准GB 50054-2011 《低压配电设计规范》规定: 7.2.14 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属导管或金属槽盒内。金属导管或金属槽盒内导线的总截面积不应超过其截面积的40% ,且金属槽盒内载流导线不宜超过30 根。 7.2.15 控制、信号等非电力回路导线敷设于同一金属导管或金属槽盒内时,导线的总截面积不宜超过其截面的50% 。
第2个回答  2017-01-27
要考虑电力线路的功率负荷,电力线的发热问题与散热条件。对于弱电信号线路,必须考虑电磁兼容性问题,保证屏蔽隔离。在散热与屏蔽问题有保证的前提下才可以放在同一个线槽内。一般希望强电与弱电线路分开放在不同线槽内,便于检修的安全与方便。
第3个回答  2011-12-04
没什么放多少的规定,只要别放太多,让线掉下来就好,有时候你线槽要加盖的,得好盖,
第4个回答  2011-12-04
一般按电线、电缆占线槽截面容积的40%。