建筑基础防雷接地的做法?利用基础钢筋做联合接地体,是否还需要敷设避雷带?

如题所述

首先避雷带是接闪器,而你说的是接地装置,这两者肯定不同,没有接闪器怎么泄流?利用建筑基础做联合接地体,只需要把建筑基础内的钢筋焊接成闭合环路,这个在GB50057-94中 有讲到。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-13
避雷带是在建筑物的楼顶或屋顶敷设的,作用相当于避雷针,如有避雷针,就不必再弄避雷带了,二者需有其一
最主要的是,你的接地也要符合要求
第2个回答  2011-07-13
1、避雷带是用来接闪用,接地是用来泄流用。两者作用不一样。
2、如有避雷针,还需算出避雷针保护半径能不能覆盖到建筑物,如果没有,还是需要增加避雷针,或者增加避雷带来辅助。
3、可参阅资料GB50057-97 图集99D501等
第3个回答  2011-07-13
我爸是防雷中心的,你把具体情况说一下,等他下班回来我问问他.追问

在做建筑基础时,直接用底板的钢筋做联合接地体,设计上的外围一圈的热镀锌扁铁是否强制敷设?

相似回答