77问答网
所有问题
建筑基础防雷接地的做法?利用基础钢筋做联合接地体,是否还需要敷设避雷带?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-24
首先避雷带是接闪器,而你说的是接地装置,这两者肯定不同,没有接闪器怎么泄流?利用建筑基础做联合接地体,只需要把建筑基础内的钢筋焊接成闭合环路,这个在GB50057-94中 有讲到。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YqGNIGING.html
其他回答
第1个回答 2011-07-13
避雷带是在建筑物的楼顶或屋顶敷设的,作用相当于避雷针,如有避雷针,就不必再弄避雷带了,二者需有其一
最主要的是,你的接地也要符合要求
第2个回答 2011-07-13
1、避雷带是用来接闪用,接地是用来泄流用。两者作用不一样。
2、如有避雷针,还需算出避雷针保护半径能不能覆盖到建筑物,如果没有,还是需要增加避雷针,或者增加避雷带来辅助。
3、可参阅资料GB50057-97 图集99D501等
第3个回答 2011-07-13
我爸是防雷中心的,你把具体情况说一下,等他下班回来我问问他.
追问
在做建筑基础时,直接用底板的钢筋做联合接地体,设计上的外围一圈的热镀锌扁铁是否强制敷设?
相似回答
基础防雷接地
如何施工
答:
基础接地体施工要求接地电阻不大于1欧,当实测不满足要求须增设人工接地体,直到满足要求为止
。基础接地引下线等电位均压环/外门窗栏杆接地屋面接闪器/避雷带。一、基础接地桩基接地极施工水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮...
建筑防雷接地
怎么
做的?
答:
工艺说明:
利用建筑物
柱主筋作为接地引下线的每层用黄色油漆在引下线钢筋离地面0.3m处涂刷一圈,涂刷长度10cm。3、屋面
避雷带
工艺说明:避雷线应按水平或垂直
敷设,
亦可与建筑物倾斜结构平行敷设;避雷线应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物表面100mm。支持件间的距离,在水平直线部...
基础防雷接地
施工方法是如何?
答:
3. 屋面避雷带的施工方法:避雷带应水平或垂直敷设,也可以与建筑物倾斜结构平行敷设
。避雷带应保持平直和牢固,不应出现高低起伏或弯曲现象,且与建筑物表面的距离应为100毫米。支持件间的距离应适当,水平直线部分宜为0.5至1.5米,垂直部分宜为1.5至3米,转弯部分宜为0.3至0.5米。在热镀锌钢...
基础防雷接地做法
答:
引下线标识工艺要求如下:1、
利用建筑物
柱主筋作为接地引下线时,每层应在引下线钢筋离地面0.3m处用黄色油漆涂刷一圈,涂刷长度为10cm。屋面
避雷带
工艺要求如下:1、避雷线应水平或垂直
敷设,
也可与建筑物倾斜结构平行敷设;避雷线应保持平直、牢固,无高低起伏和弯曲现象,与建筑物表面距离应为100...
建筑基础防雷接地
系统如何做
答:
等电位的主要做法:①用连接导线或过电压保护器,将处在
需要防雷
的空间内防雷装置、电气设备、金属门窗、电梯导轨、电缆桥架、各种金属管线、及弱电系统的金属部件(箱体、壳体、机架)等,相互焊接或连接起来,构成统一的导电系统。形成
建筑物的
法拉第笼,从而避免各接地线之间存在电位差,以消除感应过电压产生...
防雷接地的做法
答:
基础防雷接地做法
:1、
防雷接地的
焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中
,需要利用建筑物基础
圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
建筑
工地如何做好
防雷
措施
答:
1
建筑的防雷接地
系统应由内部防雷接地装置和外部防雷接地装置组成,内部防雷接地装置包括:笼式避雷网、专用接地装置,外部防雷装置包括:接地网(自然
接地体
)、引下线、
避雷带
、均压环。2
利用基础
底板水平钢筋搭接成接地网,与槽边四周
的钢筋
连接形成闭合环路,组成自然接地体。这样做具有:经济、实用、可...