麻烦您问下,我在 松下驱动器A4系列里参数设置好后,为什么一重新上电后参数又跑回去了呢。怎么设置啊,
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-06-21
你修改完成之后,最后一步要保存的,你应该是没有保存。举个例子来说,Pr42是我当前最后一个改好的参数,其他参数我已经改了,我设置成3,然后按一次set 返回到pr42,再按一次mode,显示EE-SEE,接着按一次SET,显示EEP——然后你再按住向上的那个方向键保持5S 不要松开就ok了,待显示FINISH或者RESET(须断电重启方可写入成功)就可以了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YpYv8pI8Y.html
其他回答
第1个回答 2011-06-21
你该不会是把 面板锁住了吧 首先,上电显示 r_0 ,按一次SET 显示 dp-spd 按MODE 键切换显示到 PR_roo 看看能不能找得到
本回答被网友采纳
相似回答
...数据并写入
后,重新
送电,但是伺服
驱动器
的
参数设置
再也进不去pr设置...
答:
你该不会是把 面板锁住了吧 首先
,上电
显示 r_0 ,按一次SET 显示 dp-spd 按MODE 键切换显示到 PR_roo 看看能不能找得到
你好
,松下A4
的伺服
,上电后
显示R_0 ,电机没动,但数字不停跳动+-2左右...
答:
你说的这种21号报警,他会分为两种情况,一种是R_0,一种是R_1,你这种情况是R_0,原因是编码器和
驱动器
的通信,在达到一定次数后中断,激活断线检测功能。处理方法按照接线图所示正确的链接编码器线路。纠正连接器插头的错误连线。
松下A4
伺服报警16,1.5KW。空载时三种情况:一是
上电
使能后约半分钟报错...
答:
过载报警,一般是增益设置不当引起的
,当然也不排除有真的过载的可能,用手转动一下电机的轴,看里面轴承是不是有卡住的现象;空载试机时先调整一下参数:Pr-20惯量比设置在100-200之间吧,Pr-21自动增益设置为1,Pr-22刚性参数设置为0;单方向运转应该是PR-42参数没有设对(也有可能是烧坏了一个...
松下A4系列
的伺服
驱动器参数设置好后
如何存入EEPROM?
答:
用PANATERM软件或者看下面的图片用前面板操作。
松下驱动器pr016
参数
怎么
设置松下驱动器
pr016参数怎么设置出来
答:
参数设置
很简单 上电显示 r_0 按一次set 再按mode切换监视器模式 找到pr_roo(
A4系列
的)或者Prr_000.(A5系列的)然后按上下键找到你要修改的参数代码 -按set-修改数值-按下set(显示当前修改参数代码)-按下mode(显示EE_SET)-按下set(出现EEP_)-按住向上键(5s钟)-显示finish或者reset(断电重启即可...
松下
mcdkt3520e是
a4
还是a5
驱动器,
怎么
设置参数
?
答:
数设置很简单 上电显示 r_0 按一次set 再按mode切换监视器模式 找到pr_roo(
A4系列
的)或者Prr_000.(A5系列的)然后按上下键找到你要修改的参数代码 -按set-修改数值-按下set(显示当前修改参数代码)-按下mode(显示EE_SET)-按下set(出现EEP_)-按住向上键(5s钟)-显示finish或者reset(...
大家正在搜
松下A4驱动器参数设置表
松下a4伺服驱动器参数设置
松下A4驱动器怎么让电机转
松下a4驱动器怎么和电脑连接
怎么看松下A4驱动器开没开
松下驱动器参数一览表
松下a4驱动器参数说明
松下a4驱动器参数表
松下a4驱动器方向参数
相关问题
松下A4系列的伺服驱动器参数设置好后如何存入EEPROM?
我在设定松下伺服A4数据并写入后,重新送电,但是伺服驱动器的...
松下驱动器怎么设置参数
松下伺服驱动器要怎么设置参数?
松下mcdkt3520e是a4还是a5驱动器,怎么设置参数?
a4松下伺服通电后为什么电机锁不住
松下a4伺服驱动器如何查看参数