推荐答案 推荐于2019-09-14
02-00 设置为0
02-01 设置为1或者2 区别是按面板上的stop键有不有效。
05-00 你需要的第一段速 例如 30HZ
05-01 你需要的第二段速
05-02 第三段速
依次类推
05-14 第十五段速
如果需要4个包括4个以内的段速就很简单,先导通MI1与DCM(正转)。比如需要第一段速 就导通MI3与DCM就行,第二段速导通MI4与DCM 第三个段速导通MI5与DCM 第四个段速MI6与DCM 如果要第五段速的话就是组合的了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YYNY883IIGYq33v3IWp.html
相似回答
台达变频器多段速
都
需要设
哪些
参数?
没接触过 型号是
VFD-E
谢谢!
答:
首先多段速你
要设定
每个多段速的具体频率是多少,
VFD- E
的
多段速参数
如下图:另外还需要确定控制方式,是通讯控制还是用外部段子控制 ,如果用外部端子控制,还需要将对应段子对应的功能改为对应的多段速速度,如下图:
VFD
_
E台达变频器
怎么调节
设置
(基本
参数?
?),用台达PLC控制电机开关、加减...
答:
1、PU01显示面板 2、PU01键盘面板操作流程 三、PU06面板操作 1、PU06面板说明 2、PU06面板操作流程 3、显示项目的功能说明 四、重要
参数
的
设置
五、
台达变频器
接线图 六、变频器系统安装接线实例
台达变频器VFD- E
L怎么调快?
答:
1、将
参数
码02.00中的值
设定
为3,将频率指令来源设定为RS485输入;2、将参数码02.01中的值设定为3/4,将运转指令来源设定为RS485输入(3:面板STOP键有效;4:面板STOP无效);3、将参数码09.00中的值设定为1~254中的值,对应PLC中的通讯地址;4、将参数码09.01中的值设定为0~3的值,对应...
台达变频器参数设定
答:
4、最高工作频率:通用逆变器的最大频率为60Hz,有些甚至到400Hz
,高频率会使电机高速运行,普通电机,其轴承不能运行了很长一段时间超过固定速度,电动机的转子可以承受这样的离心力。5、载频:载频设置越高,高次谐波分量越大,它与电缆长度、电机加热、电缆加热变频器加热等因素密切相关。6、电机参数...
台达变频器参数
如何
设置
答:
1、
变频器
有很多整定参数,每个参数都有一定的选择范围。在使用中,经常会遇到变频器由于某些
参数设置
不当而不能正常工作的现象。2、控制方式:
速度
控制、旋转控制、PID控制或其他方式。采用控制方法后,一般需要根据控制精度进行静态或动态识别。3、最小工作频率:即电动机的最小转速。电机低速运行时散热...
台达VFD-E变频器
如何用数位操作器上旋钮
设定
或者改变频率,具体到...
答:
02:00——>4 按MODE 选择02:00
参数
再按MODE 调至04就是外部数字旋钮的控制了
台达变频器
如何
设置参数?
视频时间 00:59
大家正在搜
台达变频器EF水泵参数设置
台达变频器多段速设置
台达变频器EⅤ800参数设置
台达变频器二段速怎样设置
台达变频器在多段速时还能加速吗
台达变频器多段速教程
台达变频器多段速如何组合
台达变频器vfdm怎么设置速度
台达变频器VFD一E通讯地址
相关问题
台达变频器多段速需要设置那些参数? 从没接触过 型号是VFD...
台达变频器多段速都需要设哪些参数? 没接触过 型号是VFD-...
VFD_E台达变频器怎么调节设置(基本参数??),用台达PL...
台达变频器VFD-E快速调试需要设置哪些参数
台达变频器VFD-E系列,恒压供水需设置哪些参数?
请问哪位知道台达变频器VFD-E和PLC通讯,如台达的PLC...
台达VFD-E变频器如何用数位操作器上旋钮设定或者改变频率,...
台达变频器VFD-E参数如何保存