77问答网
所有问题
当前搜索:
台达变频器VFD一E通讯地址
台达变频器VFD
- EL怎么调快?
答:
1
、将参数码02.00中的值设定为3,将频率指令来源设定为RS485输入;2、将参数码02.01中的值设定为3/4,将运转指令来源设定为RS485输入(3:面板STOP键有效;4:面板STOP无效);3、将参数码09.00中的值设定为1~254中的值,对应PLC中的
通讯地址
;4、将参数码09.01中的值设定为0~3的值,对应...
笔记本电脑(不是台式机)与
台达变频器VFD
-
E
(内置PLC)
通讯
如何实现?那问...
答:
前提:USB转RS485 安装说明书 T-/A接RS485线的A到
变频器
的RS485 A接点;T+/B接RS485线的B到变频器的RS485 B接点;R+,R-,如果线路不是很长(<50米)可以考虑不接终端电阻;GND 接外部直流9V供给电源的公共端;9V 接外部直流9V供给电源的+9V端。如果连接上USB接口并安装软件驱动后,用软件...
求教:
台达
DOP-B触摸屏和
变频器
直接连接,在触摸屏中显示
VFD
-
E
当前...
答:
2103H,具体可以参加参考资料中的第164页。参考资料:http://wenku.baidu.com/view/1bff4eb969dc5022aaea000b.html?pn=151
如何读到
台达变频器VFD
-
E
的位址H2103上的频率信息?
答:
需要使用接收完成标志M1127将读取回来存储到D1070-D1085另存到其他地址 建议使用MODRW指令,可以直接定义接收地址
台达变频器VFD
-M+的
通讯
数据
地址
,控制代码怎么编写
答:
VFD
-M+
变频器
的
通讯地址
要启动变频器就要用到通讯控制命令,地址:2000H,即十六进制:H2000。看数据意义说明:0001H是停机,0012H是正转运行,我们只用这两组代码。先看发送数据的格式:发送数据格式 地址码:变频器的通讯地址。功能码:MODBUS通讯的功能码。数据地址:H2000,将高8位20写在高位,低...
台达vfd
-
e通信
格式改不了了
答:
通讯
设置。如果电脑没有九针的RS232接口,那么去买一条USB转RS232的通讯转换器,记得需要安装USB转RS232通讯转换器的驱动程序,然后,把此通讯转换器的RS232端与
台达
PLC圆头的通讯线九针的那头相连,就可以实现编程软件和PLC通讯。另外,可以通过编程软件自动“系统信息”选型来直接读取PLC本身的一下信息,...
台达变频器通讯
协议的参数
地址
定义 怎么查?比如说我现在需要把频率读到...
答:
比如说
vfd
-m p88
通讯地址
就是每台
变频器
的地址。如果有2台,就要把其中一台的p88设成1,另一台设成2 还要设参数 p00 设成3通讯给定 p89 p92 还有协议ASC11和RTU两种 频率的值写进2001H
台达PLC跟
台达VFD
-M系列
变频器通讯
,PLC是怎么给变频器的主频率的?
答:
modrw指令格式为:modrw s1 s2 s3 s n。s1为联机装置的地址,与
变频器通讯
时即为参数p88的设置值。s2为通讯功能码,此指令支持三个功能码,即h03(读取多笔命令)、h06(单笔数据写进命令)、h10(多笔数据写进命令)。s3为欲读写的通讯从机的地址。s为欲读写的数据的存储地址。n是欲读写的数据长度...
VFD
_
E台达变频器
怎么调节设置(基本参数??),用台达PLC控制电机开关、加减...
答:
1
、PU01显示面板 2、PU01键盘面板操作流程 三、PU06面板操作 1、PU06面板说明 2、PU06面板操作流程 3、显示项目的功能说明 四、重要参数的设置 五、
台达变频器
接线图 六、变频器系统安装接线实例
台达VFD
-A
变频器
通讯
协议
答:
VFD
-A
通讯
示列:(控制命令)43 03 01 30 31 58 31 30 30 30 30 43表示字母C用ASCII表示 03表示校验和为固定码,01表示单台变频器,30 31表示
变频器地址
,58 31表示功能码,30 30 30 30表示写入的数据,我也搞了好久,VFD-A的变频器比较老,说明书写的也不明确,跟VFD-B的不一样 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
台达E系列变频器与plc通讯
台达一ⅤE变频器说明书
台达vFD一ⅴE变频说明书
台达变频器EF水泵参数设置
台达变频器E系列
台达变频器E系列说明书
台达变频器EⅤ800参数设置
台达变ME300通讯设置