  热泵机组常见故障高压保护原因分析
  1、检查机组运行时是否真正的高压保护(高于最大设定压力),若压力低于很多就保护则是开关偏差太大须更换高压开关;
  2、检查显示水温和实际水温是否一致;
  3、检查水箱中水流开关是否在下循环口上面,水流量如果很小侧检查水泵是否有空气、水管过滤器是否有堵塞;
  4、新机刚安装水温在低于55度以下出现保护,检查机组循环水泵流量、水管口径是否符合要求,然后检查温差是否在2-5度左右;
  5、机组系统是否有堵塞现象,主要是膨胀阀、毛细管、过滤器;
  6、检查水箱内的水是否注满,高低压阀芯是否完全打开,安装时连接管是否严重折伤及机组抽真空度是否达到要求;
  7、检查高压开关是否坏掉,在停机状态下高压开关两端用万用表测量应是相通的;
  8、检查电控板上连接高压开关的两条线是否接触好;
  9、检查电控板高压功能有无失效(把电控板上高压端子“HP”和公共端子“COM”用电线连接在一起,如果还出现高压保护侧电控板有故障)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-19
PHNIX在重视海外高端市场——60%以上的产品系列销往欧洲、美洲、中东、澳洲等海外地区——的同时,尤其注重吸收和整合欧美发达国家的制冷研发技术,长期与欧美相关研发机构及主要客户保持良好的合作和沟通。比如:PHNIX和瑞典G&J公司合作开发低温空气源热泵项目,由于产品低温性能优越,使PHNIX相关产品畅销欧洲。PHNIX和德国DARPIN公司合作生产的工业冷水机打入国际上要求最为苛刻的德国工业冷水机市场。PHNIX和法国O’Foehn及美国HAYWARD合作研发游泳池专用热泵打入欧美洲高端市场,使PHNIX成为中国生产量最大的专业泳池热泵出口商,在欧洲当地的市场占有率超过30%。与瑞典G&J合资的太阳能项目,已为洁净能源的可重复利用做出了宝贵的探索。
PHNIX以水源热泵、空气源热泵机组及热泵热水等技术在业内享有盛誉。PHNIX现代化的生产工艺和制造设备确保了先进制冷技术在系列产品中的完美体现。近年来,PHNIX在硬件方面投入巨资,引进了包括美国OAK数控翅片冲床线、数控钣金生产线、全自动换热器生产线、全气候产品综合性能试验、产品全气候在线检测站等国际先进设备本回答被网友采纳
第2个回答  2011-02-19
压机排气温度过高,这个得找售后工程师啊