空气源热泵机组冬天报高压故障?

如题所述

高压报警及排除


空气源热泵高压报警是常见运行故障,出现高压报警故障原因主要分为两大类:一是水路系统,二是电控系统。

区别方法:如果主机通电即高压报警,或压缩机还没启动,就显示高压报警,一般为电路系统。如果主机正常工作几分钟或一段时间,然后才出现高压报警,或偶尔出现高压报警,一般为水路系统。




水路系统高压报警的原因及排除方法:

第一种:无论当前水温多少度,开机3~5分钟即显示高压报警,且高压表数值比较高,一般会高于3Mpa,大多数就是循环水路不通。

首先检查水箱是否水位过低,循环泵前面的阀门是否打开,循环泵进水口Y型过滤器是否被异物堵塞,然后检查循环水泵是否进行了排气,循环泵是否正常工作。

第二种情况:水温较低时压力正常,但主机运行一段时间在较高水温位时出现高压报警,且高3Mpa。

故障主要原因:水泵流量不足、循环管路太长、或弯头太多,换热器结垢。

如果判断为换热器结垢,需要用专业的除垢剂对换热器进行清洗。清洗方法分为两种:一种可以用内循环(一般适用于10吨以下的热水系统)一种是外循环(适用于10吨以上的热水系统)。清洗时一定要把握好时间和计量,防止清洗时将换热器穿孔,造成更大的损失。清洗时尽量不要用草酸或者稀盐酸进行清洗,因为腐蚀性特别强,容易造成换热器和管路穿孔。



电控系统故障高压报警的原因及排除方法:

第一种情况:水泵刚通电,水泵、风机、压缩机还没有启动就高压报警,大多数为水箱水温探头、高压开关或主板坏了。

排除方法:先检查显示器的水温与实际水温是否一致,若差距较大,需更换水温探头。若显示水温与实际水温一致,则为高压开关坏了,更换高压开关。

第二种情况:高压报警没有任何规律,且高压报警出现时压力表的值并不高。出现这种情况一般为主板高压芯片坏了,更换检查或更换主板。




低压故障

第一种情况:机组工作时低压显示正常,且在10.1Mpa以上,出现低压报警,大多数为低压开关故障或主板故障。

第二种情况:机组工作时低于0.1Mpa以下,出现低压报警,为冷媒不足或无冷媒




蒸发器结霜

进入冬季,空气源热泵蒸发器结霜原本属于正常现象,但如果结霜后不能正常化霜,甚至结冰,严重影响加热效果。

首先检查设置是否正常,化霜启动时间、启动温度、化霜时间、化霜结束温度等设置是否合理。先检查这些设置是否合理,然后再进行下一步的判断。


1、蒸发器底部结霜

大多数为积水盘排水不顺畅导致,用热水人工化霜后,清理污物,保持积水盘排水畅通即可。需要注意的是,如果蒸发器结霜,不要用坚硬的东西去清除,容易造成铜管损伤甚至冷媒泄露,最好的方法就是用热水冲淋。


2、蒸发器两侧均匀结霜,且一直不化霜

查看化霜温度,或将主机化霜探头置于霜体中,3分钟以后,若化霜温度显示在5℃以上,基本可以判定是化霜探头故障,用热水冲淋后,更换化霜探头即可。


3、化霜后能够化霜,但化霜不干净、不彻底,或一侧有霜,一侧无霜。

化霜结束温度设置过低或化霜时间设置过短导致,适当调整化霜结束温度和化霜时间即可。

化霜探头位置不合理,将化霜探头放置在结霜最严重的地方即可。




机组制热能力降低


故障原因:

空气源热泵设备吸收的热量减少,热量交换效率降低,系统热量散是严重。


处理方法:

检查机组表面冷凝器翅片是否脏堵

检查机组是否排风不通畅,如风机不转、扇叶损坏、机组所在位置通风不好等

检查水侧换热器有无结水垢,水泵有无老化,水量是否减少

管道保温不好,保温管老化或者管道长,都会使保温效果降低




压缩机不运转

所有都正常(显示器不提示压缩机故障)。那么可能出现的故障原因有:电源故障、压缩机接触器损坏、压缩机保护器断开、压缩机接线松动和压缩机长时间高负荷运转出现过热保护。


处理方法:

检查电源电压是否正常,检查交流接触器、保护器和接线处

检查压缩机电机部分是否很热,如果过热就是压缩机工作过长负荷太大,需要降温并检查原因。




排气压力偏高(高压表)

故障原因:

水量不足、换热器结水垢,冷媒过多,冷媒系统有空气。

处理方法:

检查并清理管路过滤器,检查管路阀门有没有损坏是否打开,检查循环泵是否符合机组流量要求和正常运转。


清洗水垢

放掉多余的冷媒

放掉多余的冷媒,重新抽真空加冷媒。




吸气压力偏低(低压表)

故障原因:

表冷器翅片脏,风扇排风不通畅,冷媒少且漏了,冷媒系统堵塞或膨胀阀开度小。

处理方法:

清洗表冷器

维修风扇,清除障碍物

检漏,不漏,加冷媒

检查堵塞的配件并更换,调节膨胀阀

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答