绝缘电阻测试仪使用方法

如题所述

绝缘电阻测试仪使用方法

    当绝缘电阻测试仪测量线路绝缘电阻时,L柱与导线连接,E柱接地,当测量电机绕组的绝缘电阻时,L柱与电机的绕组引线连接,E柱与电机外壳连接。

    如果测量绕组之间的绝缘电阻,则L和E两列分别连接到两个绕组的导线上,测量电缆对地绝缘电阻时,L柱电缆芯线、E柱电缆表面、G柱电缆绝缘层。

    测量时,应使绝缘电阻测试仪放平稳,摇动发电机手柄时,速度应由慢到快,当转速达到120r/min时, 经1min指针基本稳定后,再行读数。

    要等绝缘电阻测试仪停止转动并将被测物充分放电后。方可用手触摸设备和拆除仪表接线,以免触电。

    绝缘电阻测试仪的电压电平应与被测物体的电压电平相适应,以免击穿被测设备的绝缘。

    在带电设备附近,用摇测绝缘电阻时,人员和仪表选择的位置应合适。并与带电设备保持安全距离,防止绝缘电阻测试仪的测量引线接触带电部分。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-02

1、测量步骤

开启电源开关“ON”,选择所需电压等级,开机默认为500V档,选择所需电压档位,对应指示灯亮,轻按一下“高压”键,高压指示灯亮,LCD显示的稳定数值乘以10即为被测的绝缘电阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时,显示屏首位显示“1”,后三位熄灭。关闭高压时只需再按一下“高压”键,关闭整机电源时按一下电源“OFF”。

注:测量时,由于试品有吸收、极化过程,绝缘值读数逐渐向大数值漂移或有一些上下跳动,系正常现象。

2、接线端子符号含义

测量绝缘电阻时,线路“L”与被测物同大地绝缘的导电部分相接,接地“E”与被测物体外壳或接地部分相接,屏蔽“G”与被测物体保护遮蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接,以消除表泄漏所引起的误差。测量电气产品的元件之间绝缘电阻时,可将“L”和“E”端接在任一组线头上进行。如测量发电机相间绝缘时,三组可轮流交换,空出的一相应安全接地。

第2个回答  2021-11-02

1.测试线连接

将被测设备,用仪器配备专用测试线连接,参考下图牢固、可靠连接。

2.开启电源

开启仪器"电源开关",仪器发光管点亮,LCD显示开路“1”。

3.开启高压

用"电压选择按键"选择所需的测试电压后对应指示灯点亮。按"启/停"按键后对应指示灯点亮,仪器启动高压。

4.绝缘电阻测试

将仪表E端接试品的接地端,L端接试品的线路端;启动高压,仪器进入测试状态中,屏幕显示被测试品绝缘电阻值。(对应读取显示值单位)

5.关闭高压

仪器进入测试状态中,屏幕显示被测试品绝缘电阻值(对应读取显示值单位),测试完成后按"启/停"按键对应指示灯熄灭,仪器关闭高压。

6.充电

连接AC220V充电电源接口后,"充电"指示灯闪动,充满后"充电"指示灯熄灭。(若长时间不使用仪器,请保证3~5个月充电一次。)

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-12-19
先要做好以下各种准备工作:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高电压的设备,必须消除这种可能性后才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态下,主要检查其"0"和"∞"两点位置。即摇动手摇发电机手柄,使电机达到额定转速。兆欧表在短路时,指针应指在"0"位置;开路时,指针应指在"∞"位置。
(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
做好上述准备工作后,就可以进行测量了。在测量时,要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。兆欧表的接线柱共三个;三个"L"即线端,一个"E"即地端,再一个"G"即屏蔽端(也叫保护环)。一般被测绝缘电阻都接在"L"和"E"端之间,但当被测绝缘物表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与"G"端相联接。这样漏电流就经屏蔽端"G"直接流回发电机的负瑞形成回路,而不再流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响。值得注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽短钮"G"。因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大。为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表办一个金属屏蔽环,使之与兆欧表"G"端相连。
用兆欧表测量电器设备的绝缘电阻时,要注意"L"和"E"端不能接反。正确的接法是"L"线端钮接被测设备导体,"E"地端或连接接地的设备外壳,"G"屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将"L"和"E"接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经"L"流进测量线圈,使"G"端失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为"E"端及内部引线同外壳的绝缘程度比"L"端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用,采用正确接线方式时,"E"端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻相当于短路,不会造成测量误差而"L"与"E"接反时,"E"对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大的误差。
由此可见,要准确地测量出电器设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则将会失去测量的准确性和可靠性。本回答被网友采纳
第4个回答  2019-12-14
不同型号产品不同用法。
HT25系列指针式绝缘电阻测试仪,1、仪表的绝缘测试对于HT2501在500V最高可测20GΩ,
在1000V最高可测40GΩ,
在2500V最高可测100GΩ;对于
HT2550型在2500V最高可测100GΩ,
在5000V最高可测200GΩ;对于HT2503型在5000V最高可测200GΩ,

10000V最高可测400GΩ
2、额定的输出电压保持在对HT2501型负载电阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ;对HT2550型为20MΩ/40MΩ;对
HT2503型为40MΩ/80MΩ,这使得仪表能够精确测量较低的绝缘阻抗
3、自动转换的高低范围双刻度指示,
彩色刻度易于读识,
并且有LED显示相应色彩
4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美
5、仪表采用超薄型张丝表头,抗震能力强
6、交直流两用,内置可充电池和智能充电模块,整机输出功率大(C型)
7、是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器
相似回答