使用接地电阻测试仪操作步骤:1、将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm。2、将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。3、将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。4、将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。5、当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。6、若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。7、计算测量结果,即R地=“倍率标度”读数ד测量标度盘”读数。
北京智创翔和科技有限公司是专业从事仪器仪表及工控设备为主的公司,依托中国时代、美国FLUKE、美国GE、日本株式会社的理念而为中国用户服务的供货商。公司产品F1550C绝缘电阻测试仪 测试电压高达 10 kV,适合所有应用CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 安全等级电压击穿检测功能可提醒用户存在电压,并给出 600 V(交流或直流)的电压读数,提高了用户安全性在 250 - 1000 V 范围内,可以 50 V 步长选择测试电压;高于 1000 V 时,可以 100 V 步长选择测试电压可在多达 99 个存储位置存储测量值。
1.测试线连接
将被测设备,用仪器配备专用测试线连接,参考下图牢固、可靠连接。
2.开启电源
开启仪器"电源开关",仪器发光管点亮,LCD显示开路“1”。
3.开启高压
用"电压选择按键"选择所需的测试电压后对应指示灯点亮。按"启/停"按键后对应指示灯点亮,仪器启动高压。
4.绝缘电阻测试
将仪表E端接试品的接地端,L端接试品的线路端;启动高压,仪器进入测试状态中,屏幕显示被测试品绝缘电阻值。(对应读取显示值单位)
5.关闭高压
仪器进入测试状态中,屏幕显示被测试品绝缘电阻值(对应读取显示值单位),测试完成后按"启/停"按键对应指示灯熄灭,仪器关闭高压。
6.充电