10KV两段并联,单台主变运行,两段PT电压有差别正常吗?

如题所述

10KV母线如果是并联运行的话,两段母线上的电压应当是一样的,因为母线上的阻抗很小,不足以造成母线上出现电压差。所以应当是PT的车辆误差,如果真是母线电压不同的话,母线之间的环流将非常大,保护早就动作了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-28
正常,两台主变的负载不同,PT电压会有差别。
第2个回答  2012-12-28
两段母线并联运行,两段电压互感器一次电压应无差别,但电压互感器会有一定的允许误差(特别是当两互感器的二次负担相差较大时),只要是在互感器的误差范围内都属正常。