通风器通风量怎么计算?

如题所述

通风气楼风量计算:
1.为稀释有害物所需的通风量
L=kx/(Yp-Ys) m3/s
式中 L——全面通风量,m3/s;
A——安全系数,一般在3-10范围内选用;
X——有害物散发量,g/s;
Yp——室内空气中有害物的允许浓度,g/m3;
Ys——送风中含有该种有害物浓度,g/m3。
2.为消除余热所需的通风量
G=Q/c(Tp-Ts) kg/s 或 L=Q/cp(Tp-Ts)m3/s
式中 G——全面通风量,kg/s;
Q——室内余热(指显热)量,kJ/s;
C——空气的质量比热,可取1.01 kJ/kg·℃;
p——空气的密度,可按下式近似确定 P=1.293/1+(1/273)t≈353/T kg/m3
其中 1.293kg/m3一—叫0℃时干空气的密度;
t——空气的摄氏温度,℃;
T——空气的温度,K;
tp--排风温度,℃;
ts——送风温度,℃。
3.为消除余湿所需的通风量L=W/[p(dp-ds)]m3/s 或G=W/(dp-ds)kg/s
式中 W--余湿量,g/s;
dp--排风含湿量,g/kg干空气;
ds--送风含湿量,g/kg干空气;
室内同时放散余热、余湿和有害物质时,全面通风量应分别计算后按其中较大值取。