77问答网
所有问题
当前搜索:
每人通风量的计算
新风系统的新
风量
和排风量怎么计算 有没有
计算公式
答:
1,新风量计算方法:
每人所需新风量:(取每人所需新风量q=30(m3/h));总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h)
;房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p=4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h);由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据。2,排风量=房间体积×...
新风系统的新
风量
和排风量怎么计算 ??有没有
计算公式
,详细写一下_百度...
答:
一种是按人头算,一个人一小时的量按30立方
,如果是一家三口就是90,如果是在教室的话大概30个学生,就要900 另外一种就是按面积算,面积*层高,如果你家是100平方,高2.8,大概需要280的风量,教室面积也是100平方,高3.5的话,大概需要350的风量就可以了,这样看来按面积算和之前按人头算是有...
高大厂房
通风
设计,排
风量
如何
计算
,体积+换气次数
答:
室内人员散热量按116.3瓦/人
计算
,最后将各项数量的和乘以新风负荷系数1.5即为估算结果。 Q=(Qw + 116.3n) x1.5 (W) Qw=KAΔt CW) 式中:Q—空调系统的总负荷, W; Qw—围护结构引起的总冷负荷, W; n—室内人员数; K—围护结构传热系数,WI(m2?℃); A—围护结构传热面积,m2...
井下人员
每人
每分钟供风不少于多少
答:
井下每人每分钟的供风量不得低于4m³/min
。1、有关井下供风的规定 《防突规定》里面要求压风自救装置供气量不小于0.3m³/min,但这个风是地面的新鲜风流,具体氧气含量应该按照地面的标准计算。而井下的供风里面包含了人体呼出的二氧化碳及其他有害气体,因此为了保证每个人的氧气呼吸量,氧...
通风
设计
计算
方法
答:
通风量:L=n·V=12×761.4=9136.8m3/h
;计算完通风量就需要选通风机,考虑风机的漏风,需要对风机进行修正,一般通风所取得漏风系数为1.05~1.1,比如我们取1.1系数,修正后:L'=9136.8×1.10=10050.5m3/h;这个时候我们应该计算风机的压头是多少Pa,一般有风管连接每米3~6Pa估算即可,...
简述全面
通风量的计算
方法
答:
通风
管道的风流量
计算公式
:T = R*S*3600 T的单位为立方米/小时,其中R为风管截面积 S为管道里的气流速度,单位米/秒。通风管道分类:1、净化空调系统用风管:镀锌板、不锈钢;(使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用)2、中央空调系统用风管:镀锌板、彩钢保温板;(通风管道可使用玻...
室内
通风量
怎么
计算
?
答:
通风量的计算
:系统通风量=房间容积*换气次数 通风系统设计要求:当有害气体和蒸汽的密度比空气小,或在相反情况下但会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的2/3,从下部地带排出1/3。当有害气体和蒸汽的密度比空气大,且不会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的1/3...
矿井
风量
如何
计算
视频时间 01:45
通风风量
怎么
计算
答:
=>
风量
=2*1*0.5=1cms=60cmm=3600cmh 举例 实验室排烟柜面积 1.5m长 1m宽 气体流通速度 0.5m/s => 风量=1.5*1*0.5=0.75cms=45cmm=2700cmh 2. 整体换气时 根据室内体积 乘上换气次数 举例 室内空间面积 20m长 10m宽 5m高 每小时换气次数10次 => 风量=20*10*5*10=...
煤矿主要
通风
机
的风量
怎样
计算
答:
1、 按井下同时工作的最多人数计算矿井总风量。Q1=4NK=4×80×1.45=464 m3/min 式中:N—井下同时工作的最多人数,人;4—按井下
每人
每分钟4 m3的单位
风量计算
矿井总风量。K—风量备用系数,取K=1.45。2、按各用风地点的实际需风量计算就比较烦琐,分别要计算各个巷道,硐室等所需风量再加...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
自然通风的通风量怎么算
全面通风换气量的计算
通风工程量提量计算方法
计算通风量
如何计算通风量
粮堆单位通风量怎么计算
房间通风量计算
通风工程量计算
窗户通风量计算