ABB变频器怎么实现恒压供水?

如题所述

ABB ACS-510型变频器做恒压供水,有三种方式:
1、用PID宏控制:一台变频器控制一台水泵;2、用PFC宏控制:一台变频器控制多台水泵,变频器始终控制一台水泵调速,其他的泵直接挂工频启动,由变频器的输出端子来控制其他泵的启停;3、用SPFC宏控制:一台变频器拖动多台水泵,轮流启动,变频器相当于软启,把1号电机启动后,将1号电机切换到工频,然后拖2号电机启动。循环软起的功能,最后启动的电机使用变频调速功能。用于大功率电机,节省软启动器。这三种宏都能实现恒压供水。
这里说说使用PID宏实现恒压供水,管道上安装好远传压力表,这里使用的是0-10V的远传压力表接AI2做PID的反馈值,不需要电位器接A1做设定值,直接用控制盘给定。先按说明书中的接线方式接好线,再设置参数。
接线:压力表绿线接4脚10V,黄线接5脚AI2,红线接6脚AGND,AI2拨码为OFF的位置,DI1、DI2、DI5、DI6四个端子全部短接,11GND与12DCOM短接,10脚24V经外接启停按钮接入DI1。
参数设置:只需要设两个参数就好了 9902宏选择 6=PID宏,4010设定值选择 0=控制盘。
查看参数 4014与4016,应该是这样的:4014反馈值选择 1=实际值1(ACT1) 4016实际值1输入 2=AI2
调试:按外接的启动按钮,再按控制盘上下键给定一个压力表表盘百分比,如需要设定压力4公斤,1.6Mpa的压力表,0.4÷1.6*100=25%,设定一个给定值为25%,这时水泵应该能够启动了,可以查看0121参数的值与压力表表盘的百分比是否一致,来判断远传压力表线是否接错。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答