跪求游泳池用板式换热器的选型的计算公式,或者根据经验:比如说多少立方水配置几㎡的板式换热器。

游泳池的管径 和流量大致差不多,很多人根据经验能估算出来,求高手解答。不胜感激!

容积较小的游泳池,尤其是家庭游泳池,可不用换热器,而采用热泵、电热水器或小型燃油燃气低温热水炉(T<55℃),对循环池水直接加热,但应注意当炉子出水温度40℃<T<55℃时,必须采取有效措施保证加热水与未加热水的充分混合。游泳池水在其它极大多数情况下,一般采用换热器对池水进行间接式加热。

1.换热器型式选择:

a.板式换热水器:这是泳池最常用的换热器,因其结构简单,价格便宜得到广泛选用,缺点是板式换热器

易结垢, 结垢后降低换热系数,除垢很麻烦.

b.半即热式浮动盘管换热器:这是近几年来大力推广的换热器,因其有自动除垢功能,始终保持较高的

换热系数.

2.换热面积计算

a.已知参数与计量单位:

T1---热媒进口温度 ℃

T2---热媒出口温度 ℃

G---热媒(蒸汽)耗量 kg/h

Q1---热媒(水)流量 kg/h

Q2---冷媒(水)流量 kg/h

t1---冷水入口温度 ℃

t2---冷水出口温度 ℃

F---换热器传热面积 ㎡

W---锅炉小时供热量 kcal/h

Wh---换热器小时传热量 kcal/h

k---传热系数 kw/㎡℃

Ic---蒸汽热焓, kcal/kg

Is---冷凝水热焓, kcal/kg

b.计算公式

F=W/0.9k△Tm

△Tm= (T1+T2)/2-(t1+t2)/2

G=W/ (Ic-Is)

Q1=W/cv (T1-T2)

Q2=Wh/cv (t2-t1)

W=1.15wh

c.现将计算结果列于表4a,b,c

表4a换热器选型表(热媒为高温热水锅炉)

泳池容积m3
6000
3000
2500
2000
1500
1200
1000
700
500
300
100

常压高温热水锅炉
功率kw
4200
2100
2100
1400
1000
1000
700
700
350
200
100

T1 ℃
95°
95°
95°
95°
95°
95°
95°
95°
95°
95°


T2 ℃
70°
70°
70°
70°
70°
70°
70°
70°
70°
70°


Q1×103kg/h
144
72
72
48
34.2
34.2
24
24
12
6.9


W×104kcal/h
360
180
180
120
85.5
85.5
60
60
30
17.3











Q2×103kg/h
250
125
104
83.3
62.5
50
41.7
29.2
20.8
12.5


t1 ℃
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16


t2 ℃
28.5
28.5
31
28.5
27.9
30.9
28.5
33.9
28.5
28


△Tm℃
60.25
60.25
59
60.25
60.55
59
60.25
57.55
60.25
60.5


F ㎡
28
14
14
9.2
6.7
6.7
4.8
4.8
2.3
1.4


DN ㎜
80
80
80
65
65
65
40
40
40
40


型 号
BR35

10㎡
BR35

10㎡
BR35

10㎡
BR20

5㎡
BR20

5㎡
BR20

5㎡
BR10A

3㎡
BR10A

3㎡
BR10A

2㎡
BR10A

1㎡

台 数
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2










F ㎡
40.4
20.2
20.2
13.3
9.7
9.7
6.9
6.9
3.3
1.9

DN ㎜
80
80
80
65
50
50
50
50
50
50

型号
T600

-11.1
T600

-11.1
T600

-11.1
T500

-7.4
T400

-5.10
T400

-5.10
T400

-3.9
T400

-3.9
T400

-3.9
T400

-3.9

台数
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1

说明: 1.当热媒为蒸汽锅炉时,换热器型号可参照本表确定.

2.计算中取 K=2.8kw/㎡℃(板式热水器)

K=1.94kw/㎡℃(盘管换热器)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考