台达变频器经常自动停机,显示频率正常可调,stop灯亮rev灯亮按其他键无反应,断电一会重启正常
外接+10V,调可调电阻频率变化,型号VFD015M43B
举报该问题
推荐答案 2011-03-24
初步估计---显示板有故障、变频器内部有接触不良、变频器功率有点小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YWYYWIqpY.html
其他回答
第1个回答 2011-03-24
可能是干扰问题!
相似回答
台达变频器
:运行中突然
停机stop亮
,重启run
亮stop
闪烁设备
无反应
。切
断电
...
答:
这是变频器运行中有故障报警
,具体故障要参照故障代码和说明书,故障没有复位无法启动,断电后故障自动复位就能重新启动
台达变频器
:运行中突然
停机stop亮
,重启run
亮stop
闪烁设备
无反应
。切
断电
...
答:
估计是
电位器 接触不好或者10v电压有问题 信号丢失
而使频率指令为0
台达变频器stop灯
闪代表什么意思?
答:
往往台达变频器的stop灯闪烁,
表示存在故障,需要对其进行检查维护
。检查原因有:1、电源供电异常;2、变频器输入/输出电源电压异常;3、变频器输出电流超过额定大小;4、控制回路有出现故障,它可能是由于变频器开关或某个保护装置出现故障,引起变频器自动进入停止状态。
我有一个
台达变频器,
它
老是
会不定期的
自动停机,
停机后将电源关掉重启后...
答:
那是因为变频器运转信号接触不良所致.你可以将变频器单独运行
(com+FWD=RUN)再把电位器接上 运行一段时间看看 如果还不行 那就是变频器里面的排线松了拆下来重新插一下 希望能帮到你
台达
M型
变频器
恒压供水调试,启动时RUN灯再亮
,STOP灯
在闪,为什么?
答:
查看是不是输出频率为零,可能反馈信号设定方式不对(有正反馈和负反馈),设定不对的话
变频器
认为反馈值已经最大,输出值就为零
台达变频器
停电后再上电
显示stop,
按run才能启动,如何
断电
后再上电
正常
...
答:
台达变频器
停电后再上电
显示stop
,按run才能启动
,断电
后再上电
正常
启接线及参数设置:1、接线图 说明:K1闭合后断开(K2点动),M2得电,变频器
自动
复位能够复位的轻故障,重故障无法复位。K2闭合,M5得电变频器按照设定加减
频率
及加减时间进行频率增加或减少;K2断开,M5失电变频器自动运行停止。2、需要...
台达变频器
vfd-ve安装后
stop
常亮是怎么回事???
答:
STOP亮
的时候电机在转没有,你是直接控制还是通讯控制,如果是在转的时候
STOP灯亮
切换看看电流正不
正常,正常
的话可以不用管它。不正常可以恢复出厂值再试,同样问题就送厂维修。
大家正在搜
台达变频器面板启动
台达变频器闪烁不启动
台达变频器上电不亮
台达变频器显示ACL
台达变频器anler故障
台达变频器不能调速
台达变频器ou是啥故障
台达变频器报ou故障
台达变频器off是什么意思
相关问题
台达变频器stop灯闪代表什么意思
台达变频器无故障停机,停机时stop灯亮,变频器无外部控制,...
台达变频器停机时报故障ou按下stop键就能正常使用 是什么...
有台达VFD-A 7.5kw变频器,通电后面板灯全亮,显示屏...
台达M型变频器没有运转信号时run灯闪stop灯亮,是怎么回...
台达变频器:运行中突然停机stop亮,重启run亮stop闪...
请问台达变频器显示F0.00,调速没反应,按启动也没反应,S...
台达变频器vdd—m中的fwd一直亮红灯怎么回事