77问答网
所有问题
当前搜索:
台达变频器显示ACL
台达变频器显示acl
答:
电力控制设备
。台达变频器显示acl是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
台达变频器
VFD075E043A,CPU板报警
ACL
,求高手解惑
答:
这个现象应该是通讯故障
,你试试更换CPU板上的2个光耦,型号好象是A6N137;另外检查一下电流传感器是否异常.
台达
VFD022E43A 上电跳
ACL
说明书上没有这个故障代码 哪位高手指点下...
答:
台达VFD022E43A 上电跳ACL 是变频器内部通讯回路异常
,检查内部通讯排线,在断电情况下,把排线重新插拔一下,看看是否能解决。如果不行,只能送厂维修。
台达
机绝对值电机上电归零
答:
1、首先变频器控制模式改为绝对值编码器模式(C155等2)
,把编码器连接好(如未连接,变频器会出现ACL报警提示)。2、其次确定编码器安装在左侧或者右侧,安装在门左侧设参数C156等于0,安装右侧则参数C156等于1。3、然后下限设定点动下降,调整门到下限位置。按下急停按钮,再持续按住下降按钮5秒,上限设...
台达变频器
怎样触合EF
答:
台达变频器
根据参数的属性分为12个参数群,有了这些参数群,用户在参数的设置上将更加方便,根据控制的需要,可以设定各种参数。00 用户参数 01 基本参数 02 操作方式参数 03 输出功能参数 04 输入功能参数 05 多段速以及自动程序运转参数 06 保护参数 07 电机参数 08 特殊参数 09 通讯...
台达
VFD075E43A
变频器
上电后面板
显示AcL
报警,接着显示cF1.0报警,不...
答:
这个现象应该是通讯故障
,你试试更换CPU板上的2个光耦,型号好象是A6N137;另外检查一下电流传感器是否异常.
台达变频器
故障rl 022
答:
台达VFD022E43A 上电跳ACL
是变频器内部通讯回路异常
,检查内部通讯排线,在断电情况下,把排线重新插拔一下,看看是否能解决。如果不行,只能送厂维修。这个英文应该是“DELTA”,也就是台达的英文。像这种情况,一般是出现在变频器开机的时候。如果频繁出现这样的字母,可以从两个方面来考虑:一是变频器...
台达
绝对值编码器设置
答:
台达
绝对值编码器设置方法如下:1、
变频器
控制模式改为绝对值编码器模式(C155=2),把编码器连接好(如未连接,变频器会
出现ACL
报警提示)。2、确定编码器安装在左侧或者右侧,安装在门左侧设参数C156=0,安装右侧则参数C156=13、变频器参数C168=1设为学习模式。进行下限及上限位学习计算4、下限设定:...
台达
绝对值编码器设置
答:
台达
绝对值编码器设置零点方法:1、
变频器
控制模式改为绝对值编码器模式(C155等2),把编码器连接好(如未连接,变频器会
出现ACL
报警提示)。2、确定编码器安装在左侧或者右侧,安装在门左侧设参数C156等于0,安装右侧则参数C156等于1。3、变频器参数C168=1设为学习模式。进行下限及上限位学习计算。4、...
其他人还搜
台达变频器显示五个5
变频器台达
台达变频器anler故障
台达变频器f000故障
台达变频器fbe故障
台达变频器面板说明
台达变频器使用手册
台达变频器gff故障原因
台达变频器ou是啥故障