RKC温控器CH102输入种类怎么改?K改成PT100
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-31
在COD=0000时,按SET键,找到SL1这个参数,SL1=0000代表输入是K型热电偶, 将0000改为1100即可,SL1=1100代表输入为PT100热电阻。
希望可以帮到你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YW3GWp3IN.html
其他回答
第1个回答 2011-03-31
以实现两个温控回路的控制。(两个回路之间是单独的控制系统,可以简单理解为可以实现两个单独仪表的功能。但同时2个回路之间又可以设置其他的关联方式。)
例如: 最大值;将输入回路的大的值作为PV值进行调节。
最小值;将输入回路的小的值作为PV值进行调节。
平均值;将输入回路的平均值作为PV值进行调节。
偏差值;将(输入1—输入2)作为PV值进行调节。
PV:将输入1的值作为PV值进行调节。
相似回答
rkc
ch102
温控器
参数
怎么
设置 哪位大哥帮忙 谢谢!
答:
5)转换和R/S键(R/S):在设置改变时转换数字(转换键),用于选择运行/停止功能 6)下降键:用于降低数字 7)上升键:用于升高数字5.显示模式状态5.1每个模式的开启程序打开电源→显示输入方式→显示输入范围(大约显示4秒钟)→如果按键后没有反应的时间超过1分钟,仪表回复到PV/SV 显示模式状态。参数设置模式5.2 每个模式...
请问这种日产
RKC
CH102温控器如何
选择对应的探头!谢谢!
答:
你这个型号来看仪表是接热电阻
PT100
的,对应端子是10脚A正,11脚B负,12脚B负,PT100有三条接线端子只要把PT100的正极端子接到10脚A脚上,其余2条线分别接11脚B,12脚B脚就可以了,希望可以帮到你。
rkcch102
控制最高温度
怎么
调
答:
辅助输出指示灯(OUT2),在辅助输出打开时亮 4)设置键(SET):用于输入/调出参数,按二秒以上可以读出表二数据 5)转换和R/S键(R/S):在设置改变时转换数字(转换键),用于选择运行/停止功能 6)下降键:用于降低数字 7)上升键:用于升高数字 5.显示模式状态 5.1每个模式的开启程序 打开...
为什么我的
RKC温控器
接上
PT100
后温度上不去呢
答:
你检查一下你的温控表的输入类型是不是Pt100的?
如果不是进入参数修改一下输入类型就可以了
!你现在 实际温度45度,显示只有26点几度, 我觉得你本来温控表的输入类型是K电偶的,所以出现这个现象。相信我没错的!
RKC温控器RKC温控器
选择
答:
尺寸:48x96mm,纵深60mm,重量约250g。它支持热电偶类型包括
K
、J、R、S、B等,测温热电阻输入为
PT100
和JPT100。电压范围为DC0-DC5V或DC1-DC5V。报警类型多样,包括温度上下限、偏差等,并可设置待机动作。采样周期为0.5秒,测量精度高。控制输出包括继电器接点和电阻负载电压脉冲,具有加热/冷却双...
RKC温控器
的规格型号
答:
3%+1digit)或± 2度 测温电阻:±(显示值的0.3+1digit)(DC0/12V)允许负载电阻600欧以上可以加热冷却双输出控制(输出1:加热侧;输出2:冷却侧)供选加热器断线警报和控制环断线警报二、CH402尺寸:48*96,纵深100,约250g1.测温热电阻输入:
PT100
、JPT1002.支流电压:DC0——DC5V,...
如何
把
RKC
CH
402
温控
表由
PT100
改为4-20ma
输入?
我把该改的都该了,为什么...
答:
以
RKC
CH
402为例:如果要求不高,把
PT100
的两端接到表的10脚11脚上,同时把11脚和12短接起来就可以了。如果要求高或表到PT100路比较远,在PT100的其中的一个脚接两根线,接在表的11脚和12脚,PT100的另一个脚接到10脚,这样RKC表会自动计算和补偿表到热电阻之间的线路误差。
大家正在搜
RKC温控温差怎么设置
温控器怎么分K型还是J型
欧姆龙温控器K型热电偶怎么设置
RKC温控器
LU一900K温控器使用说明书
美的电压力锅140度温控器多少K
WK8709温控器多少钱
冷藏室温控器是几K
冷库温控器一般用多少K探头
相关问题
请问RKC CD901温控器K型改为PT100热电阻
如何把RKC CH402温控表由PT100改为4-20ma输...
RKCcD901温控器PT100输入有感应电压
RKC CH402温控器PT100热电偶输入时为什么不能调节...
PT100温度传感器与RKC(理化)CD/CH 系列数字式温...
为什么我的RKC温控器接上PT100后温度上不去呢
高手,你好,我想把RKC401的温控表输入由PT100改为4...
rkc温控表如何接PT100热电阻