77问答网
所有问题
中央空调系统进水与回水温差12度什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-05-31
楼主只说了温差12度,并没有说供水和回水温度,不一定能得出保温不行的结论。而且如果单纯是因为保温做的不好的话,也未必能产生这么大的温差。个人认为更主要的原因是系统循环水量偏小的多,如果新设计的空调系统有可能设计的循环水量偏小,若不是新设计的,以前也没有这种情况,很可能是管道严重堵塞或者是循环泵扬程降低造成系统循环不畅,从而引起循环水量偏小,造成温差增大。检查循环泵和过滤器等处的压力表,看压力是否正常再说。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YN8WpqWqG.html
其他回答
第1个回答 2011-05-29
朝着两个方向来看,导致温差偏大的原因有:出水温度过低、回水温度过高;
1、水系统水流量变小,偏离正常值,导致出水温度过低,同时回水温度过高;
- 过滤网脏、漏水、短路等等;
2、室内停用的盘管旁通一部分冷冻水,回水管路保温差;
第2个回答 2011-05-29
循环水系统管路保温不良,有温度损耗。
追问
还有其他可能的原因吗?
本回答被网友采纳
第3个回答 2011-05-29
应该是水管阻力太大,才引起温差大,检查水过滤器是不是脏了
第4个回答 2011-05-29
回水被系统加热了,自然比进水温度高
追问
还有其他可能的原因吗?
追答
冷却剂问题,系统泄露问题,等等吧
1
2
下一页
相似回答
中央空调进水
温度
12度回水
温度26度是
什么原因
答:
冷凝器故障
。中央空调是由多台空调机组成的系统,采用一拖多的方式进行,在使用的时候,该设备的冷凝器出现故障,导致空气不能很好地流过冷凝器,或者冷凝器的受热面积减小,都会导致循环水温度升高,就会出现进水温度12度、回水温度26度的异常情况。
空调
供
回水
温度为
什么
不一致?
答:
空调工作状态不同、环境温度不同,供回水温度都不同
。水系统国标规定的标准工况是,夏天制冷供水温度7度,回水温度12度;冬天供水温度45度,回水温度40度。一般情况制冷条件下的进水温度是12℃,出水温度是7℃,对应的末端换热设备的进水温度是7℃,出水温度是12℃。在中央空调制冷机组上有温度计可以看到...
为
什么中央空调
是7/
12
℃供
回水
答:
回水温度设为12度,
是考虑到风机盘管及其它末端设备的特性
。当供水温度为7度,而回水温度设为12度,也就是供回水温差为5度时,水泵以及系统的能耗与末端设 备的换热效率达到最佳的经济平衡点。当保证供水温度为7度时,如果增大回水温 度,相当于增大供回水温差,那么对于特定的风机盘管来说,在相同换...
中央空调
如何控制使供
回水
温度7度
12度
答:
回答:出水7℃
回水12
℃是冷水机组的标准运行参数,全世界各大厂家通过无数的试验总结出的最适当、最经济的工况参数。在
系统
设计、配置恰当,机组正常的前提下,干扰进出水温度的不外是负荷的增减或冷却条件的变化;其中包括环境气温的变化。大型冷水机组能根据负荷的变化自动调整制冷量以平衡运行状态...
中央空调
冷冻水温度为
什么
是
进水12度
出水7度?
答:
液体最理想
的温差
为5度,同时设定温差为5度不会使冷剂泵频繁的开停,另外,下限为7度,防止喷淋过量到4度以下铜管冻裂。你可以参照制冷焓值等理论看一下
中央空调
冷冻
系统水温
及回/出风咀
温差
问题,高分求教!
答:
中央空调
冷冻水,在夏季制冷时,最标准的工况是7度。正常的出水
与回水温差
不大于5.5度。也就是
12
.5
度回水
,7度出水。若冷冻水水泵选大点,温差会小点,一般全负荷时,最小温差不会小于3度,再小就有点浪费了。风机盘管进出风温差一般也是5度,若是直接走冷媒的氟机,一般正常温差是11度。但是...
请问
中央空调的
冷冻水为
什么
设为7——
12
摄氏度?
答:
应该是
进水
是7度
回水
是
12度
这关系到
空调的
节能和降温的问题 要是进出水温度低了 机组的负担就会加大 要是高了室内降温就会受影响 如果进出水
温差
大了相应的水流就会慢降温效果就会降低 温差小了就不节能了
大家正在搜
水系统中央空调供回水温差小
中央空调进回水温差
中央空调制热出水回水温度
中央空调热水供回水温度
中央空调出水和回水温差太大
中央空调出水回水温度
中央空调采暖供水回水温度
空调供回水温差为什么是5度
中央空调供回水温差小
相关问题
中央空调如何控制使供回水温度7度 12度
中央空调冷冻水温度为什么是进水12度出水7度?
中央空调冬季蒸发出水温度很高回水温度却很底相差12度正常吗
中央空调风冷冷水机组,水温出水温度9度回水温度15度,跟出水...
中央空调冷冻水进出水温度设置多少
中央空调进水温度8度出水12度过风机就达到16度正常吗
请问中央空调的冷冻水为什么设为7——12 摄氏度?
为什么空调制冷系统中供水温度是7度,回水温度是12度