中央空调系统进水与回水温差12度什么原因

如题所述

楼主只说了温差12度,并没有说供水和回水温度,不一定能得出保温不行的结论。而且如果单纯是因为保温做的不好的话,也未必能产生这么大的温差。个人认为更主要的原因是系统循环水量偏小的多,如果新设计的空调系统有可能设计的循环水量偏小,若不是新设计的,以前也没有这种情况,很可能是管道严重堵塞或者是循环泵扬程降低造成系统循环不畅,从而引起循环水量偏小,造成温差增大。检查循环泵和过滤器等处的压力表,看压力是否正常再说。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-29
朝着两个方向来看,导致温差偏大的原因有:出水温度过低、回水温度过高;
1、水系统水流量变小,偏离正常值,导致出水温度过低,同时回水温度过高;
- 过滤网脏、漏水、短路等等;
2、室内停用的盘管旁通一部分冷冻水,回水管路保温差;
第2个回答  2011-05-29
循环水系统管路保温不良,有温度损耗。追问

还有其他可能的原因吗?

本回答被网友采纳
第3个回答  2011-05-29
应该是水管阻力太大,才引起温差大,检查水过滤器是不是脏了
第4个回答  2011-05-29
回水被系统加热了,自然比进水温度高追问

还有其他可能的原因吗?

追答

冷却剂问题,系统泄露问题,等等吧