77问答网
所有问题
工地上的移动配电箱漏电为什么移动箱里的漏电保护器不跳闸而跳总闸呢?
工地上的移动配电箱漏电为什么移动箱里的漏电保护器不跳闸而跳总闸呢?
举报该问题
推荐答案 2011-06-08
若总线是三相电,支路是两相电,应该考虑三相负荷不均衡造成的。若支路是三相电,应把支路开关漏电保护器灵敏度调整一下
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YN8NvpqYY.html
其他回答
第1个回答 2011-05-30
可能是移动箱里的 漏电保护器坏了,或者是接线有问题,再就是动作时间比总闸的长,一般是坏了或者漏接零线造成的!
第2个回答 2011-05-30
1 漏电开关接错了。
2 灵敏度不够?
希望有帮助
第3个回答 2011-05-30
移动配电箱总空开上端子漏电,也有可能是动作时间不一致
本回答被网友采纳
相似回答
工地上的移动配电箱漏电为什么移动箱里的漏电保护器不跳闸而跳总闸呢
...
答:
移动配电箱总空开上端子漏电,
也有可能是动作时间不一致
工地
临电一,二级
配电箱不跳闸
,总
配电箱跳闸
怎么处理
答:
只有两种可能:漏电跳闸
。总开关带漏电保护了,一,二级配电箱不带漏电保护,找到漏电点处理好就OK了;
过流跳闸
。总开关比较大,可以整定,出厂默认整定是最小的,需要调整到适合使用的值,若不懂,就直接调到最大即可。若是一字螺丝刀调整的旋钮,就直接调整到最大;若是拨码开关,就全部拨上去。
为什么
一
漏电
分
配电箱不
会
跳闸
老是
跳总配电箱呢
答:
有两种情况的;
第一是里面的跳闸电流大于总电箱的电流
;第二是分配电箱的开关损坏或者跳闸失效的原因。
在
工地上
,在分配箱和
开关箱
都
不跳闸
的情况下,
为什么总配电箱
会...
答:
1、如果是有漏电保护功能的总开关,因为覆盖的范围多,漏电电流容易首先达到30mA先跳闸
。2、分开关选择的保险系数大于总开关或总开关选择的系数过小,短路或过负荷时首先发热跳闸。3、总开关电流大,开关过小、导线过小、导线与开关连接不好、开关触头接触不好等原因造成发热跳闸(此类故障最多)。
为什么
机器
漏电
二级
配电箱不
会跳闸一级
配电柜
也
不跳闸
直接从总配电箱...
答:
首先配电要求一箱一漏一机一闸;如果一二级
配电箱
内无漏保而只有
总配电柜
内有的话肯定只
跳总闸
;再就是看看总配电柜子中的漏保与一二级箱内的漏保动作电流是否按大中小配制;再就是机壳采用保护接地还是保护接零
为什么漏电保护器不跳闸
,
而总
开一直跳,求助?
答:
漏保不跳,空开跳,漏电的情况基本可以排除。用钳表测下电流,是否超过整定值?空开上线鼻子螺丝是否松动,是否锈蚀?或者有隐藏的线路短路?就是绝缘破损,有时短路,有时又自行断开的情况。
漏电保护器不跳闸
,却
跳总
开关是怎么回事
答:
这个没有必然联系,漏电保护要漏电的时候才会跳,你这个是电流过大,负载过大才跳的,通俗讲也就是你开浴霸后功率太大,电流超过总开关限定的最大值了,但是你没地方漏电,所以
漏电保护不跳
大家正在搜
工地一级配电箱漏电保护器的选型
工地不能用可调电流的漏电保护器
工地配电箱漏电保护器接线顺序
一个配电箱用几个漏电保护器
配电箱必须装设漏电保护器
一级配电箱漏电保护器参数
配电箱漏电保护器图片
配电箱都有漏电保护吗
电表箱漏电保护器
相关问题
各位大师。为什么我在我们厂里,每个车间里设计的都有一个三相四...
为啥一个配电柜里的一个漏电吊闸会引起别的也吊闸呢
为什么一漏电分配电箱不会跳闸老是跳总配电箱呢
现场施工用电为什么三级箱里的漏电保护器不跳,要跳一级箱里的漏...
工地上用电为什么分箱不跳闸,而跳配电室
为什么一漏电分配电箱不会跳闸老是跳总配电箱呢求大神帮助
建筑临时用电中 为什么末级箱和二级箱漏电开关不起作用 跳闸一...
工地临时用电箱总配漏电多少才不会老跳总闸