建筑临时用电中 为什么末级箱和二级箱漏电开关不起作用 跳闸一直跳总闸 该怎么解决

如题所述

总闸、二级箱和末级箱是串联供电回路,每一处的零序保护动作时间,都应当比下一级多出0.3-0.5秒左右,也就是二级箱的零序保护要比末级箱保护动作时间延长0.3秒,而总闸保护动作时间再比二级箱延长0.3秒。这样,在末级箱供电回路发生故障时,首先是末级箱保护动作,只有在末级箱保护有故障不能动作时,二级箱才继续动作,而总闸则是在所有二级箱也故障的事情下才动作。如果没有上述的各级保护动作时间差,那么就会发生你说的情况,术语上叫“越级跳闸”追问

这个时间差可调吗 怎么调

追答

不知道你使用的零序继电器动作时间是否可调,如果可以调节动作时间,那就按照上述时间差进行调整,每一级之间的时间差最好调到0.5秒,因为国产的开关跳闸时间也不快。如果不可调,就应当在二级和总闸处加装延时继电器,要求是在动作时间内如果故障消失,本级保护就不动作了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-17
你好,这是未级箱零线,未按于这个级箱,检查,绝缘性良好,等等。重放零线追答

亲,我是否能邦你

😊😊

第2个回答  2014-03-17
可以将最后一级的漏电动作电流选用小一些,比如30mA,上一级漏电动作电流选择50mA 。防止越级跳闸。
第3个回答  2014-03-17
拿钳型表卡下电流,看看实际多大,再看看总开关整定值是多大,一般有个系数乘以额定电流
第4个回答  2014-03-17
检查零线