消火栓泵,喷淋泵启动时会分别启动哪些相关设备

我在控制室远程启动消火栓泵。喷淋泵时,在控制室会收到那些信号。

正常情况下
消火栓泵启动的话,泵动作后主机会收到一个反馈信号;
喷淋泵启动;泵动作后主机会收到一个反馈信号,泵房的压力开关会有一个火警信号,泵往管网加压管里的水会流动,水流指示器也会报火警;管网压力发生变化,湿示报警阀也会报火警;
你收共到三个火警信号;即:压力开关、水流指示器、湿示报警阀
如果主机联动设置为“全部允许”;主机会联动相关设施如:声光报警;电梯迫降;排烟机动启动;你也会看到相关设施动作后的反馈信号;一般情况下我们日常使用;主机联动设置的是:部分允许;验收时肯定要设成全部允许;生活中火警误报是难免的;每次报警都启动这么多设施是很麻烦的;所以我们把联动设成部分允许;.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-27
启动消火栓泵时收到消火栓泵运行回答信号。
启动喷淋泵时收到喷淋泵运行回答信号还可能收到水流指示器和湿式报警阀动作信号。
第2个回答  2010-12-28
同上,此外,你可以看看你控制柜的指示灯,有反馈的都会有指示灯对应