634三项四线电表接反一项会倒走吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-11-20
不会。如果三相对称负荷时,二相产生正向转动力距,一相产生反向力距,相互抵消一相后,剩下一相正向力距,因此电表是正向计量电能,但丢失电量三份之二。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YGY8YIpWIvWNvGYIp3N.html
其他回答
第1个回答 2019-11-18
三相三线电度表大多采用两瓦计数法,三相四线电度表采用三瓦计数法来计量用电量,对于三相四线电度表,其中一相进出线反接,只会造成少计量,不会倒走,这种接法可以使得电度表少计量2/3,
本回答被网友采纳
第2个回答 2019-11-17
不会倒转,只会计量不准。
第3个回答 2019-11-17
您好:不知道您想问这个问题作什么用?谢谢
相似回答
三相四线
制 一相电流互感器
接反
了会有什么后果?为什么?
答:
三相四线
制的一相电流互感器
接反
。一般没有多大的灾难性后果,最坏的是指示部分反打表。指示表头损坏。因为电流互感器是利用变压器原理。初次级是隔离的,对该项电源没有影响。
电表倒走
什么原因
答:
电表倒走
即
电度表
倒转现象。电度表出现倒转现象,可能为以下原因:1、如果该电度表为单项电度表。则是因为单项电度表二次出线端误接入一次进线端或者火线与零线出现换位现象。2、如果该电度表为
三相四线
制三原件电度表。则是因为三相四线制三元件电度表的接线端A,B,C和O接线时出现换位错误,如果出...
三相四线电表
正转为何数字
倒走
答:
从理论来说,可能有三种情况:1)应该是你把进出线
接反
了;2)要不就是
电表
坏了,因为对于现在智能电表内部都是有止逆齿轮的;3)对于原来那种机械式的电表,由于内部没有止逆齿轮,也可能由于转动机械损坏而反转。
三相四线
互感器电子式
电表
互感器S1S2
反接会
怎样,互感器S1和S2能否短接...
答:
反接电表会倒走
字,S1和S2可以短封电表不走字。
电表互感器反接线
电表倒走吗
答:
对于机械电表互感器反接线
电表会倒走
,可以在互感器处将S1与S2互换即可。正确的接线如图:接线如下: 三只互感器安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、
4
、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感...
装
电表
的线是1火线,2出火线,3.4是出入0线,反过来1.2装0线,3.4装火线...
答:
不行,表不会转,3、4是一个桩头,连成一体的,不象1、2中间串有电流线圈。
电能表
如何
接反
也不
倒走
?
答:
所以等于是一相在走,因而少计了2/3的电量;现代智能
电能表
,如果内部设定正确的话,一相
接反
也会正走,一般不会影响计量。机械表如果是装防倒装置的,会不继续走,如果是没有装防倒装置的,数
会倒
回去;全电子式智能表还是正走字,没有多大影响,但表会报警,就是表盘上的红灯会亮。