77问答网
所有问题
电表倒走什么原因
电表倒走什么原因
举报该问题
推荐答案 2010-06-09
我是从事电力工作的,原因有以下:
1,如果是单项电度表(计量220V电压表)二次出线端(即常说的负荷侧)误接入一次进线端(电源侧);亦有可能火线与零线换位。就是说单相电度表接线盒标示的1.2.3.4,而1。接火线,2接零线。3是火线出口,4是零线出口。
2,三相四线制三元件电度表(计量380V电压表)的A.B.C.O接线出现换位错误,这样就改变了相角差,自然就会出现倒转情况。
尤其三相四线制电度表接线要求更严格,ABC一次接线端与二次接线端一定要按相位对应,不得有误。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GIp88YNNI.html
其他回答
第1个回答 2010-06-09
理论上是解释不了的,但现实中确实存在这个问题,我自己整过,那是多年前在老家的事儿了。后来电表进了箱,没的整了。
下面回答你的问题:
把电表下端头盖板打开,用螺丝刀旋转电压压板,在适当位置会出现这个问题。不过并不是所有电表都出现这个情况。可以自己摸索一下。
第2个回答 2010-06-09
你是想知道怎么能让电表倒走吧,呵,不要费那劲了,现在的电表你反接正接要么不转,要么正转,绝对不会反转,除非你把它拆开用手任意转.
第3个回答 2010-06-09
爽歪歪呀!找什么原因,电力公司来人就不用给电费了,你笨呀!
第4个回答 2010-06-09
估计是你家连电了吧?呜呜……
1
2
下一页
相似回答
电表
读数
倒走
接线对的
答:
电表的读数倒走,对于电度表来说,
一般是接线接反了,比如电压线的火线、零线反了,或者电流线的进线、出线接反了
。也有特殊的情况,是在接线正确时,电表反走,那就是:
用户的设备,向电网反向送电
。比如电动机因种种原因,变成发电机了,就会出现电表反转。
电表倒走
是
怎么回事
,但是字是照常
走的
,急问!!!
答:
电表倒走一般是因为电压和电流的相序反了,相序反了,功率为负,反以倒着走
,但是KWH没有正负,正负功率都会计入电量,所以照常计数(即字会照常走)。
电表倒走什么原因
答:
电表倒走即电度表倒转现象。电度表出现倒转现象,可能为以下原因:
1、如果该电度表为单项电度表。则是因为单项电度表二次出线端误接入一次进线端或者火线与零线出现换位现象
。2、如果该电度表为三相四线制三原件电度表。则是因为三相四线制三元件电度表的接线端A,B,C和O接线时出现换位错误,如果出...
电表倒走什么原因
答:
我是从事电力工作的,原因有以下:1,
如果是单项电度表(计量220V电压表)二次出线端(即常说的负荷侧)误接入一次进线端(电源侧)
;亦有可能
火线与零线换位
。就是说单相电度表接线盒标示的1.2.3.4,而1。接火线,2接零线。3是火线出口,4是零线出口。2,三相四线制三元件电度表(计量380V...
三相四线
电表
正转为何数字
倒走
答:
从理论来说,可能有三种情况:1)应该是你把进出线接反了;2)要不就是电表坏了,因为对于现在智能电表内部都是有止逆齿轮的;3)对于原来那种机械式
的电表
,由于内部没有止逆齿轮,也可能由于转动机械损坏而反转。
电流互感器,
电度表
,
电流表
连接为
什么
会
倒走
答:
电度表倒走
,即电流极性接反。可以在互感器处将S1与S2互换即可。
三相
电度表什么
情况下反转?
答:
2、电动机做为制动设备时,因其外加机械能使得电动机转速超过同步转速时,电动机成为发电机,使得有功表倒转。3、使用三只单相表代替三相表时,由于设备阻抗不平衡,导致三相电流不平衡,其中一相亦会产生倒转现象。此种情况,总电量应为三只表计量值
的
代数和,除
倒走
表误差增大外,计量还是正确的。还...