海湾消防报警主机,gst5000没有crt图文系统,但是我注册了通讯卡,主机
海湾消防报警主机,gst5000没有crt图文系统,但是我注册了通讯卡,主机显示000201上位机故障,怎么排除,是什么原因
举报该问题
推荐答案 2017-03-07
CRT图形显示装置上面有个服务器,是负责和报警主机、客户端通讯的,到服务器上面看一下通讯口有没有打开,通讯是不是正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YGW8vq3GGGI3G8vqNpp.html
相似回答
海湾GST5000消防主机
柜,总是隔一会儿就报上位机故障是怎么回事,我没连...
答:
如果没连
CRT
,那肯定是安装了
CRT卡
,安装了CRT卡而卡上有没有连图形显示装置,所以就报出了这个故障,解决方法就是把CRT拆掉,然后再运行一下设备注册就可以了。
海湾消防主机
JB-QG T-
GST5000
从机故障怎么处理?
答:
可以先检查硬件,联网卡是否正常
海湾消防主机gst5000
不小心按了
系统
设置里的设备
注册
选项,会出现什么后 ...
答:
看
主机
的工作状态是什么状态,如果是监控状态设备
注册
是没有用的;如果是调试状态,主机会对所有在线的设备进行一次注册,原来的注册信息会更新,后果就是如果线路信号线有断线,主机注册不到这样的设备,设备可能就会在主机上就会丢失掉,一般系统验收后不能轻易的操作这个选项。
海湾消防主机gst5000
不小心按了设备
注册,
会出现什么结果?
答:
主机
启动设备
注册
,会显示注册页面,输入注册信息注册新地址设备,
海湾消防主机gst5000注册
在役设备,设备数据丢失
答:
这个稚嫩是正在注册的设备未进行编码 ,或者是未编写联动程序才会出现的状况,还有极少的可能是数据库丢失的,这个可以找原备份的主机数据。
请问
海湾
火灾
报警
控制器
5000
型联动型里面
注册
数据怎样备份拷到到电脑...
答:
1、硬件需要CRT接口卡以及RS232数据线,这样你的电脑才能和控制器连接起来。2、软件部分就是需要安装海湾的配置软件,这样你才能和控制器通讯。正常
通讯,CRT
接口卡的工作指示灯就会闪烁的。3、在软件上可以将控制器的数据导出,可以导成Excel。不过需要时微软的Excel,WPS是不行的,这需要注意。
海湾消防主机
JB-QT-
GST5000
火灾
报警
控制器(联动型)设备误点了设备
注册
...
答:
设备注册点了就相当于重新登记设备了,有可能会丢掉一些故障点位哦。首先根据记录看是否真的有点丢掉了,如没有丢
,没有
关系的,不影响。如果丢点了
,注册
数量与之前不一致,少了。则根据打印纸或者故障记录,把故障点问题解决掉,然后再重新注册。直至数量与正常一致。消防百事通P哥为你解答。
大家正在搜
海湾报警主机9000说明书
海湾gst100主机接线图
海湾gst200主机怎么编码
海湾火灾报警主机
海湾报警主机设备代码
海湾报警主机怎么编程
海湾报警主机的调试密码
海湾gst200接线图
海湾gst5000设备类型表
相关问题
海湾消防主机gst5000不小心按了系统设置里的设备注册选项...
火灾报警控制器海湾消防主机gst5000有个选项是设备注册,...
请问大神,海湾的消防报警主机GST5000里面的广播主机功放...
请问大神,海湾消防报警主机GST5000里面的,消防广播主机...
海湾消防报警主机,海湾GST5000,主机一下报二百多故障
海湾消防主机5000数据下载问题
海湾GST5000消防主机柜,总是隔一会儿就报上位机故障是怎...
海湾消防主机232通讯板是连接CRT的吗?