77问答网
所有问题
海湾GST5000消防主机柜,总是隔一会儿就报上位机故障是怎么回事,我没连接CRT显示装置的
消防机柜用海湾GST-NNET-02 接口卡用电话线和海湾联网型控制器接到119指挥中心,但是接口卡用了没有几个月就隔一会儿报上位机故障,这个问题怎么解决,求帮助
举报该问题
推荐答案 2017-08-29
如果没连CRT,那肯定是安装了CRT卡,安装了CRT卡而卡上有没有连图形显示装置,所以就报出了这个故障,解决方法就是把CRT拆掉,然后再运行一下设备注册就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/3q83WqYGqGv8qIWq3W.html
相似回答
消防主机显示上位机故障
如何维修
答:
机器运行时好时坏
,
可能是元件可组件的管脚虚焊或接触不良或金属通孔电阻增大等原因造成的
。对这种情况,可用敲击法进行检查,用橡皮榔头轻轻敲击电路板,然后再检查就容易多了。7.分割法 分割法就是故障“分割”开,逐步缩小件板,缩小到某条线上,再到某个点的方法。8.直接观察法 真接观察法就是利...
海湾消防主机
JB-QT-
GST5000
火灾报警控制器(联动型)的常见
故障
及排除方法...
答:
当报备电故障时,
应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障
; 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其屏蔽,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; 当发生故障原因不明或无法...
海湾消防主机
JB-QG T-
GST5000
从
机故障怎么
处理?
答:
线路问题已修复
,RS-485网络总线也是正常的 主机要能接到从机的回答并认得发回的信号主机要能问且问的信号能发出去,主从都不见得是好的,发到要问的设备,被问设备要能回答且回答的信号能发回主机;485的通信芯片很容易受强电特别是雷电影响损坏,所以线路没问题;被问的设备要能接到问的信号且...
海湾消防主机
JB-QG T-
GST5000
从
机故障怎么
处理?
答:
联网出现故障了。可以先检查硬件,看联网线路是否有问题,联网卡是否正常。被问设备要能回答且回答的信号能发回主机,主机要能接到从机的回答并认得发回的信号,那线路没问题。485的通信芯片很容易受强电特别是雷电影响损坏,主从都不见得是好的。代换法试一下通信口好坏。介绍
海湾消防主机
即火灾报警...
海湾消防主机
JB-QG T-
GST5000
从
机故障怎么
处理?
答:
这个可能是
主机连接
的去域控制机的通讯线路故障或者区域机自身
故障,
需要找专业维保人员检查确定的。
海湾消防主机
JB-QG T-
GST5000
从
机故障怎么
处理?
答:
海湾GST5000
系列火灾报警主机出现从
机故障,
一般是与联网从机的联网线路发生了故障导致的,首先要确保联网线路是通的,联网故障解决掉了从机故障就好处理了。
海湾消防主机
JB-QT-
GST5000
火灾报警控制器(联动型)
答:
1回路和2回路总线短路或接地所至。这个只能分段 断总线以排除故障。建议线路分支安装短路隔离模块,部分线路短路后隔离器动作不会影响整个线路的设备工作。如果报001和002回路故障或总线
故障,
这两回路中的所有设备都不能工作了!
大家正在搜
海湾主机怎么查看点位
海湾主机怎么看回路
一斗主机柜怎么安装
海湾主机怎么新增设备
海湾5000主机说明书
海湾5000主机单点启动
海湾主机怎么注册设备
海湾2000主机说明书
海湾主机开关机顺序
相关问题
完整的消防系统有哪些硬件?哪些软件?构建以个完整的消防系统哪...
请问大神,中控室的消防主机的1驱动、2、回路、3模块是硬件还...
请问中控室的消防主机的1回路、2驱动、3模块这三种是硬件还是...
全国智慧消防排名靠前的品牌有哪些?公司叫什么名字?硬件设备,...
消防等级分别为丙级和戊级的仓库对于消防硬件设施分别有什么不同...
消防与安防监控通过什么方式连接,各自需要提供什么硬件软件措施...
高层建筑有哪些必备的消防安全硬件设备
松江消防报警主机硬件配置图解