单按钮启停电路图

按下按钮,k2不自锁,,km不吸合,测量电压,k1220v左右,未按按钮也有220v,但接触器km和k2都不吸合自锁?什么原因??没有按按钮哪里都有电

单按钮启停电路图:

这个电路时非常经典的启停电路,里面没有一个元器件可以省略。

电机启动步骤:

(1)SB按下,KT1得电,KT1触点立即关闭,

(2)SB松开,KT1失电,KT1触点延时断开,继电器KM得电,KM常开触点闭合自 

锁,电机启动。同时KT2得电,KT2触点立即打开。

电机停止步骤 :

(1)SB按下:SB联动开关使继电器KM失电,KM常开触点打开,常闭触点闭合电

机停止。同时KT2失电,KT2触点延时闭合。

(2)SB松开:如果SB按下时间大于KT2触点延时闭合时间,KT2触点闭合后SB未松

开则回到电机启动步骤。因此SB按钮按下时间必须小于KT2触点延时闭合时

间,此时由于KT2未闭合则延时继电器KT1不会动作。电机继续保持停止状态。

三个KM触点作用:

(1)与触点KT1并联的KM常开触点起自锁作用

(2)与KT2串联的KM常闭触点起保护作用,这个在理论上分析可以不需要,但

是由于实际上各个触点有动作时间。因此将KM常闭触点串进来,时电机启

动和停止两个状态变为互斥事件。逻辑上更严谨。因此不可缺少。

(3)与电机串联的触点就是起开关电机的作用了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-29

你这图纸没有问题,可能是你接2次回路线有问题,你那个图纸看着没有我手画的看着直观,你可以把这个图当2个回路来分解就看好了,按我这个画来解决,电从KA1线圈通过后,按下SB1这条条支路就通了,然后KM这条支路在KA1辅助常开就会吸合。这条支路也就通了。电机就开始工作。再按下SB,KA2线圈这条支路通电,但KA2的辅助常闭就断开,所以电机就停止下来,你不有懂的电路可以在技能网jinengg 这里找到各样的资料

第2个回答  2018-09-23
这个电路没有任何问题,你测量哪里都有电是因为你电路中有回路电,如果都是正常有电的话那不是所有的接触器和继电器都吸合了吗?如果是旧电路那就检查是不是有一些触电坏了。如果是新的电路,很好分析,SB按下,电流经过KA1,KM的常闭触电是KA2得电同时自保持(防止SB按下的同时KA1也得电),KA2另外一个常开触电点动KM,使KM吸合并自保持,电机运行。再次按下SB的时候由于KM是吸合状态,所以电流经过KM的常开和KA2的常闭到达KA1的线圈,使KA1的常闭断开,解开KM的自锁状态,KM失电,电机停止运行。非常好查,KA2不吸合直接查对应的KM和KA1的两个常闭触电就可以了。还有你线圈上的零线检查下是不是和电路中的零线是断开状态。
第3个回答  2015-03-03
这是一个不可能实现的一个按钮的启、停电路。你按下sb,电压通过KM常闭-KA1,KA2吸合。并自保持,下边电源通过KA2常闭-KA1,KM吸合,并自保持。电机运行。
这时,上边,KM常开触点合上,KA2常闭触点已断开。
你想停机,按下SB,电源通过KM,但KA2常闭是断开的,所以KA1不会吸合,KM不会动作的,所以你停不了电机。所以这是一个无用的电路。只能唬外行的。你琢磨一下。追问

第一次按下sb,电源通过km常闭,ka1常闭,ka2得电,km线圈通过ka2常开和ka1常闭得电,自保持吸合,ka2线圈失电,此时,再按下sb,ka1线圈通电,断开km线圈

追答

你KA2吸合后,KA2常开触点自保持,KA2有了自保持,是不能断开的,你说呢。

追问

不。你手松开时,ka2线圈已经没电了,复位了

追答

你松开按钮时,KA1始终保持吸合,再按钮KA2怎么能动呢。你再分析一下。这里还有个时间问题。我们都做过实验,你不用再坚持了。这图还需几个继电器才能完成用一个按钮操作,这是一个不现实的电路,为了省一个按钮,几块钱,得多花上百元,另外,现在就一个按钮,是运行,还是停止不知道,在这情况下,极易误操作,造成事故。这是规程上不允许的。你想想看。

本回答被网友采纳
第4个回答  2018-08-23
按你说的你可能接错线了图没问题,你把KA1左边的KM常开接成常闭了,第二种可能是把KM线圈左边的KA1和KA2接反了,你先弄清中继和接触器的常开常闭点再按图捊一遍线应该可以找到问题,你再加深一下对图的理解应该很容易查出问题所在
相似回答