单按钮控制电机启停电路

KM 3-5 是否可以取消不用?这三个圈圈之间的关系!求高手解决!

这是我手画的,比你这上面 这个图看着要简单很多,分成2个支路来看,就看着很简单了,第个回路是KA1和KM两个线图算1个支路,这相当于启动按钮,第2个支路就是KA2这相当于停止按钮,KA2上加了一个互锁KA1的互锁。有不懂的电路可以到技能网jinenggg 这上面来找,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-12
这个电路时非常经典的启停电路,里面没有一个元器件可以省略。
电机启动步骤:(1)SB按下,KT1得电,KT1触点立即关闭,
(2)SB松开,KT1失电,KT1触点延时断开,继电器KM得电,KM常开触点闭合自
锁,电机启动。同时KT2得电,KT2触点立即打开。
电机停止步骤 (1)SB按下:SB联动开关使继电器KM失电,KM常开触点打开,常闭触点闭合电
机停止。同时KT2失电,KT2触点延时闭合。
(2)SB松开:如果SB按下时间大于KT2触点延时闭合时间,KT2触点闭合后SB未松
开则回到电机启动步骤。因此SB按钮按下时间必须小于KT2触点延时闭合时
间,此时由于KT2未闭合则延时继电器KT1不会动作。电机继续保持停止状态。
三个KM触点作用:(1)与触点KT1并联的KM常开触点起自锁作用
(2)与KT2串联的KM常闭触点起保护作用,这个在理论上分析可以不需要,但
是由于实际上各个触点有动作时间。因此将KM常闭触点串进来,时电机启
动和停止两个状态变为互斥事件。逻辑上更严谨。因此不可缺少。
(3)与电机串联的触点就是起开关电机的作用了。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-01-24
按下按钮瞬间KT1得电吸合。松开按钮KT1 失电,KM通过KT1延时断开触点得电吸合,电机运转,同时KT2吸合,并通过KM触点锁住。断开KT1线圈通路。KM常闭触点可以不用。SB再按一下电机立即停止,由于KT2是延时闭合,电机在KT2触点闭合后可以再次启动。左边的KM是接触器的主触点,右边下面的KM是辅助触点,为了在KT1触点延时断开后继续给KT2线圈送电,保持吸合。也就是给KT1线圈断开回路,与前面的KM辅助触点作用一样,因此前面的KM触点可以不用。
第3个回答  2018-06-30
我做了一个单按钮启停的电路图希望有用?
第4个回答  2014-01-24
用自锁按钮就行了
相似回答