一个功率11KW的3相电机怎么判断好坏。。

听别人说量两两相的电阻但是我用万用表量了下都是通的,怎么回事?

个人经验:在不拆开电机的情况下,判断电机绕组是否烧坏,先用兆欧表(摇表)测量三相绕组之间的绝缘电阻及对地绝缘电阻,大于1兆欧为合格;再用指针式万用表的直流2.5伏档,转动转子轴,测量各相的电压,正常情况下表针应有规律正负摆动(电机的极数越多,摆动的次数越多),电压也相同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-10
看一下阻值是否相同,匝间短路时三相也是都通的,最好是将6个头分开,分别量3个绕组,比较是否有匝间短路。
第2个回答  2011-03-10
电机的烧毁后线圈的电阻也是存在的。如果使用电感测量的方法测量三个绕组的电感很接近,然后对比相同规格的电机电感量,才可以判断好坏。
第3个回答  2011-03-10
两两相之间一共三个电阻,应该相同