一个功率11KW的3相电机怎么判断好坏。。
听别人说量两两相的电阻但是我用万用表量了下都是通的,怎么回事?
举报该问题
推荐答案 2011-03-11
个人经验:在不拆开电机的情况下,判断电机绕组是否烧坏,先用兆欧表(摇表)测量三相绕组之间的绝缘电阻及对地绝缘电阻,大于1兆欧为合格;再用指针式万用表的直流2.5伏档,转动转子轴,测量各相的电压,正常情况下表针应有规律正负摆动(电机的极数越多,摆动的次数越多),电压也相同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Y8IW38pGY.html
其他回答
第1个回答 2011-03-10
看一下阻值是否相同,匝间短路时三相也是都通的,最好是将6个头分开,分别量3个绕组,比较是否有匝间短路。
第2个回答 2011-03-10
电机的烧毁后线圈的电阻也是存在的。如果使用电感测量的方法测量三个绕组的电感很接近,然后对比相同规格的电机电感量,才可以判断好坏。
第3个回答 2011-03-10
两两相之间一共三个电阻,应该相同
相似回答
380V
11KW三相电机
相间绝缘电阻的测量方法﹙电机是三根出线﹚_百度知 ...
答:
三根线不行,必须打开电机接线盒,取下桩头上的连片,看到六个头,才能测量
。上面一排三个,两两之间测量,用1000伏摇表。
11KW三相电机
起动方式为Y-△起动,一般采用多大的断路器、接触器及热继 ...
答:
帮你回答:可能对你有帮助。
断路器这样选頞定功率3倍选"11干W*3=33A整定到32A
。选接触器额定电流2倍选,电动机求电流1干W=2个流(A)即11干W*2*2=44A整定40A。热继电器也好选额定电流1.2倍选,整定到额定值。22*1.2=26.4,整定到22A购—只18-27A的带断相保护的热继电器。
一台长期工作
的三相
交流异步
电动机的
额定
功率
为
11KW
,额定电压380V,额定...
答:
空压采用西门子3UT系列:20-35A 参数可以调在27到28A就好了
三相
异步
电动机
可以长时间空载运转吗?一台
11KW电机
实测空载电流6...
答:
三相异步电动机只要没有超载
,都可以长期运行,空载当然可以长期运行了,是缺相或电机质量有问题。
11kw三相电机
相间阻值2相1.5欧
1相
1.3欧电机可以用吗?
答:
一般用万用表测量是不太准确的。特别是到了欧母级,你可以通一下电,测试一下
三相
电流。如果三相电流基本吻合,就放心使用。空载时,电流小点,但是也应该平衡。只要三项电流大体平衡,这样就可以放心使用。
有个
电机
,
功率
是
11kw
,
三相
的。想请教下它的运行电流是多少?起动电流能...
答:
11千瓦的
功率
电流是22到24。 (正常零负载的情况下)启动时的电流需要看带多大的负荷 和工作量。 负荷越大电流越大。就是电流超标的意思。 最好买个电流卡钳 或者万能表。可以测量出 准确的 启动电流和 启动后运转的电流。也可以算出电费。你也可以给
电机
安装一个小电流表。靠算的 ...
大修
11kw
空载
电机
劲小,电流3a左右,请问
怎么
回事,急
答:
大修
11kw
空载电机劲小,电流3a左右,请问怎么回事,急
11KW电机
电流大概在22到23,具体3A就是电机还是没有修好,你检查线路,线路电压是不是都是一样的,如果不是一样的,表示线路有问题。如果电压380V,就是电机坏了别的没有什么问题 贵阳沙文科技园到火车站的公交车怎么做,急 257路 → 219路...