77问答网
所有问题
380V11KW三相电机相间绝缘电阻的测量方法﹙电机是三根出线﹚
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-14
三根线不行,必须打开电机接线盒,取下桩头上的连片,看到六个头,才能测量。上面一排三个,两两之间测量,用1000伏摇表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8WYINq3GG.html
其他回答
第1个回答 2011-11-14
11千瓦三相电机是三角型接法,必须把电机拆开,把街头全部解开才能分别测量
第2个回答 2011-11-14
如果是三根线,那只能测量对地,相间无法测量。500V摇表大于2MΩ就行。
相似回答
三相电机绝缘怎么测量
?
答:
三个绕组要分别测量 三次 ,有的电机是已经把星型连接接好了的,只引出
三根出线
,那就只需摇测一次就行。
相间绝缘
就是绕组之间的绝缘,把表笔先接在一个绕组上,然后转表、测量另一个绕组与它的阻值。 最低要求是每伏一K ,即;1K / V
380V的电机是
380K。 一般要大于0.5兆。层...
电机相间绝缘电阻怎么测
答:
测量步骤:---断开电源---对地放电---如果是三相交流电机打开中心点(如果可以)---如果是直流电机,提起电刷。---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻---对地放电---恢复线路---记录绝缘电阻,及环境温度在案更多关于
电机相间绝缘电阻怎么测
,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/8315911614998525.html?zd查看更多内容...
三根
线
电机怎么
检测相之间
绝缘
答:
如果每相还可独立分开,是可用兆欧表(摇表也就是其中的一种)对它进行测量,如果三相在内部先就接通了可就麻烦不好测量相
相间的绝缘电阻
了,只可测一下线圈与外壳间的绝缘电阻了,再在加上电源后来测量各相间的电流来判好坏了(有条件这到可先用三相低电压来测)。
电机相间绝缘电阻怎么测量
答:
如果电机绕组引出线是六条,U1,U2,VI,V2,W1,W2分别为三相绕组,在接线盒内按星形或三角形连接在一起的,把接线柱上的短接片拆开,就可以测
相间绝缘电阻
。而有的
电机是
在内部就按星形或三角形连接好了,只有三条引出线的,就不容易测到相间绝缘了。
三相电机三根
线之间的
电阻
怎样测试好坏?
答:
三相电机三根
线之间
测电阻
值为0,不能说明电机坏了。大容量的高压电机,电机的直流电阻往往很小。(如电机功率在1000kw以上,则电机绕组的电阻一般在0.1欧姆以下,甚至更低)。判断电机好坏,首要的步骤是分别
测电机三相
的对地绝缘值是否正常。一般用兆欧表
测量电动机的绝缘电阻
值,要测量每两相绕组和每...
三相电机三根出线怎么测
好坏?
答:
三相电机
有三个线圈,只要三个线圈
测量电阻
一样,基本上可以判断线圈没问题,然后用兆欧表测线圈对机壳
绝缘电阻
,电阳3兆欧以上为合格。
...如果只有三个接线柱的时候,如何测每一相
绝缘电阻
和直流电阻?_百度...
答:
在这种情况下,如确实需要测量,只好打开电机端盖,露出定子线圈包头,找 出星接封点可用万用表测各绕组的直流电阻了。如确需单测每相
绝缘电阻
,只好小心解开星接封点了,测完电机还可用时,把封点焊好,包好绝缘层,扎紧,最好再涂些绝缘漆上去,上好端盖。
大家正在搜
测量电机相间绝缘电阻的方法
电机三相对地绝缘电阻是多少
三相电缆相间绝缘电阻
对绝缘电阻测量方法的研究
电机相间绝缘0是好的吗
6kv电机相间绝缘电阻多少
电机绕组相间绝缘电阻
电动机相间绝缘电阻
电机相间绝缘电阻为零
相关问题
11KW三相电动机的相间绝缘电阻
您好 我能请问你一个问题吗 :380V 55KW的3相电机 ...
设计一个11KW三相电机Y
三相异步电动机相间绝缘电阻与相间电阻的区别
三相异步11kw电动机相间阻值是多少?
三相异步电机电阻要怎么测量?是mΩ级的。
11kw的三相电动机 三相绕组分别是2.2 2.2 1.5请...