电缆桥架的跨接线是用什么方式的接地线?

如题所述

  电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用! 镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。即将各个桥架连接起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有接地线将各段桥架连接至大地。

  接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。

  构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。

  钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。

  等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-21

电缆桥架的跨接线主要用于桥架的接地保护,所一般用4~10mm^2的铜线。只要连接方便,大一点更好。
电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用。镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。即将各个桥架连接起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有接地线将各段桥架连接至大地。

第2个回答  2020-04-11
应该不是,接地时指电缆桥架的上下两端都需要与接地干线通过25平方铜线或40x4镀锌扁钢可靠焊接,跨接是指桥架连接处为等电位增加的连接线,采用不小于4平方毫米的铜绞线跨接
第3个回答  2012-04-13
软铜线,鼻子镀锡的那种,用于桥架与桥架的连接处
第4个回答  推荐于2020-03-11
电缆桥架在引入引出建筑物时,应与建筑物室内接地干线或室外接地装置相连接。
为了防止电化学腐蚀作用,在铝合金电缆桥架上不得用裸铜导体作接地干线。
相似回答