接地跨接线用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流。
电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用! 镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。
即将各个桥架连接起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有接地线将各段桥架连接至大地。
扩展资料
在工程设计中,桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。
桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或马道且低于2.5m,应采取保护接地措施。
桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造。
参考资料来源:百度百科-桥架
参考资料来源:百度百科-配电柜
接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流。
电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用! 镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。即将各个桥架连接起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有接地线将各段桥架连接至大地。
用防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓安装。
你说的这些都知道也见过,我问得是桥架配电箱怎么跨接
不满意,没解决问题呢
追答配电箱柜与桥架利用热镀锌角钢作为连接件,将其固定连接成一体,连接固定件螺栓不作为电气连接。
配电箱柜与桥架连接后的电气连接,是将桥架的专用接地端子和配电柜箱外壳焊接处的接地端子用软铜编织接地线跨接,配电箱柜与桥架在首端、尾端的接地,分别采用软铜编织线与接地干线做电气连接。
配电箱与电缆桥架的连接件需刷防火涂料。
软铜编织带接地线截面的选择: 电缆桥架首位及中间接地线,采用16mm2软铜编织线,桥架连接处跨接地线,采用4 mm2软铜编织线,电缆桥架支吊架接地跨接线采用4 mm2软铜编织线。
谢谢
本回答被提问者和网友采纳跨接铜线怎么跟配电箱连接,我看到配电箱上没什么孔位啊